Q8.

配電箱內儀表、信號燈及其他附有電壓線圈之設備,其控制電路之過電流保護裝置所選定的額定值為多少?

工業配線 · 甲級 · 檢查及故障排除 · Q8

難易度分析

2 / 5

此題屬於單選題,重點在於對配電箱內控制迴路的過電流保護額定值上限(15A)之直接記憶,無需進一步推算或辨識多重概念,屬於基礎回憶範疇。

正確答案:②不得超過15A

② 不得超過15A:依據屋內線路裝置規則及CNS標準,儀表、信號燈及附電壓線圈設備之控制電路,其過電流保護裝置額定值不得超過15A,以確保小容量控制迴路獲得適當保護。

錯誤選項解析

  • ① 不得低於15A:控制電路過電流保護若設定為「不得低於15A」將失去保護意義,因儀表、信號燈及電壓線圈屬小負載設備,額定電流通常極小,保護裝置額定值過高無法在異常時及時動作。
  • ③ 不得低於20A:「不得低於20A」之設定值過高,控制電路之負載電流通常僅數安培以下,20A保護無法提供有效防護,且違反相關電氣法規對小容量迴路之保護要求。
  • ④ 不得超過50A:50A屬於動力電路等級之保護額定值,用於馬達等大容量負載,完全不適用於儀表、信號燈等小容量控制迴路,將造成嚴重安全風險。
Learning Tip

"此類題型常考控制電路與動力電路保護額定值之區別。切記:儀表、信號燈、電壓線圈等小容量設備之過電流保護上限為15A;實務上需特別注意電磁接觸器線圈、計時器、指示燈等均屬此類,不可與馬達主迴路之保護設定混淆。"

學員答題分佈

①不得低於15A0%
②不得超過15A0%
③不得低於20A0%
④不得超過50A0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!