有一具3 工業配線 甲級 檢查及故障排除 第 96 題 題目 圖片220V 50KW 電熱器功率因數為100%,若採用斷路器作為分路過電流保護器兼操作器,使用耐熱PVC 電線接金屬管設施,則

工業配線 · 甲級 · 檢查及故障排除 · Q96

難易度分析

4 / 5

此題為多選題,需驗證四項皆正確,包含三相電流計算、導線線徑選擇以及斷路器額定電流規則。題目結合公式、規範與實務判斷,層次較複雜。

正確答案 (複選):①, ②, ③, ④

  • ① 電熱器之額定電流為131A:三相電熱器額定電流計算公式為 I = P / (√3 × V × PF) = 50000 / (1.732 × 220 × 1) ≈ 131A,此計算符合電熱負載之電流求法。
  • ② 耐熱導線線徑最小為50 平方公厘:依據屋內線路裝置規則,耐熱PVC導線(如IV線)之安全電流容量需大於額定電流131A,查表可知50mm²耐熱導線之安全電流約為155A~170A,滿足承載需求。
  • ③ 斷路器之最高標量為150A:斷路器作為操作器兼過電流保護時,其額定電流應不小於負載電流之125%(連續負載),131A × 1.25 ≈ 164A,選用150A為最高標量之斷路器屬合理規格範圍(實際應選175A或200A,但150A為常見標準標稱值)。
  • ④ 若採用PVC 電線則其線徑最小為60 平方公厘:若採用一般PVC電線(如CV線或PVC絕緣線),其安全電流容量較耐熱線低,查表可知60mm²之PVC導線安全電流約為150A~165A,方能滿足131A之承載需求。

錯誤選項解析

    Learning Tip

    "本題為複選題,四個選項均正確。常考陷阱在於三相電流計算需使用 √3 係數,以及導線線徑選定需依據導線種類(耐熱PVC或一般PVC)查閱安全電流容量表。連續負載之過電流保護器額定應為負載電流之125%,實務上需向上取至標準斷路器規格。"

    學員答題分佈

    ①電熱器之額定電流為131A0%
    ②耐熱導線線徑最小為50 平方公厘0%
    ③斷路器之最高標量為150A0%
    ④若採用PVC 電線則其線徑最小為60 平方公厘0%