Q101.

如下圖所示為某控制開關之接點展開圖,則 ①此為三段式切換開關具有四組接點 ②此為八段式開關具有三組接點 ③當切於0 時1-2,5-6,7-8等三組接點導通 ④當切換開關由0 位置切入2 位置時1-2 間沒有斷開連續導通,5-6 間先斷開切入2 位置後再導通 。 工業配線 甲級 檢查及故障排除 第 101 題 題目 圖片 102. (1234) 有關故障電流計算原理,下列敍述哪些正確?

工業配線 · 甲級 · 檢查及故障排除 · Q101

難易度分析

3 / 5

本題為多項選擇,須從四個敘述中判斷哪些符合短路電流計算原理。題目測試對三相短路、線間短路及單相接地的分類,及其短路電流比例,要求考生掌握系統阻抗對短路電流的決定作用及常見比例值,並留意術語正確性。

正確答案 (複選):①, ③, ④

  • ① 短路電流的大小與電源有密切關係與負載大小無直接關係:短路電流大小取決於電源系統阻抗(包含變壓器阻抗、線路阻抗等),與下游負載容量無直接關聯,因為短路時電流路徑已繞過正常負載。
  • ③ 線間短路的故障電流值為三相短路故障值的87%:線間短路(二相短路)故障電流為三相短路電流的 √3/2 倍(約 86.6%),工程上常以 87% 估算,此為對稱分量法推導之結果。
  • ④ 一相接地故障電流約為三相故障電流的60%至120%:一相接地故障電流受系統接地方式(低電阻接地、高電阻接地、直接接地等)影響,其值約為三相故障電流的 60% 至 120%,視零序阻抗與正序阻抗之比值而定。

錯誤選項解析

  • ② 短路故障可分為三相短路故障、線間短路故障、二相短路接地故障及一相接地故障:短路故障的標準分類應為三相短路、線間短路(二相短路)、二相接地短路及一相接地短路四類,選項中「二相短路接地」用詞順序有誤,正確術語應為「二相接地短路」。
Learning Tip

"此類題型常考短路故障分類與各類故障電流之比例關係。易混淆點在於:① 線間短路電流為三相的 87%(√3/2),而非 50% 或 70.7%;② 一相接地故障電流範圍寬泛(60%~120%),取決於接地系統設計,不可死記單一數值;③ 短路計算時負載電流通常忽略不計,因短路電流遠大於額定負載電流。實務上需依據 CNS 電氣規範及對稱分量法進行精確計算。"

學員答題分佈

①短路電流的大小與電源有密切關係與負載大小無直接關係0%
②短路故障可分為三相短路故障、線間短路故障、二相短路接地故障及一相接地故障0%
③線間短路的故障電流值為三相短路故障值的87%0%
④一相接地故障電流約為三相故障電流的60%至120%0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!