Q101.
下列敘述哪些正確?
工業配線 · 甲級 · 低壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q101
難易度分析
4 / 5
此題需同時掌握熔斷器跳脫類型、電動機短路保護、低壓電源系統接地規範與故障警示器操作,並辨別各項規範差異。多選形式要求逐條判斷,結合多概念知識與細節規範,屬較高難度。
正確答案 (複選):①, ②, ③, ④
- ① 無熔線開關跳脫方式通常可分為熱動式、電磁式及熱動電磁式三種:無熔線開關(NFB/MCCB)的跳脫機構依動作原理確實分為熱動式(利用雙金屬片過電流發熱彎曲)、電磁式(利用電磁線圈短路大電流瞬間吸合)及熱動電磁式(結合兩者提供過載與短路保護)三種類型,此為低壓開關設備的基本分類。
- ② 電動機短路保護用無熔線開關跳脫方式以電磁式為最多:電動機短路保護需在大故障電流出現時瞬間動作以防止設備損毀,電磁式跳脫具備瞬時特性(Instantaneous Trip),能在短路電流達到峰值前快速切離,因此為電動機迴路短路保護的首選方式。
- ③ 低壓電源系統供應電力用電之電壓在150V 以上600V 以下,如裝有接地顯示器者,可以不接地:依據用戶用電設備裝置規則,低壓電源系統電壓介於150V 至 600V 之間時,若裝設接地顯示器(Ground Detector)可監測系統對地絕緣狀態,允許採用不接地系統(Ungrounded System)設計,此常見於需持續供電的重要製程設備。
- ④ 故障警示器的聲響太吵,在確認故障後得予切離:故障警示器的聲響功能在於即時提醒運轉人員注意異常狀況,當人員已確認故障內容並進入處理程序後,可將音響迴路切離(Silence/Reset)以避免干擾,但光顯示(燈光指示)應保持至故障排除為止。
錯誤選項解析
Learning Tip
"本題綜合考查低壓配電設備的多項技術規範。常考陷阱包括:①混淆熱動式(過載延時保護)與電磁式(短路瞬時保護)的應用場景;②誤以為所有低壓系統都必須接地,實際上不接地系統在特定條件下(裝設接地顯示器)是合法的;③故障警示的音響可切離但燈光需保留至故障修復,此為工業配線實務的重要安全操作原則。"
學員答題分佈
①無熔線開關跳脫方式通常可分為熱動式、電磁式及熱動電磁式三種0%
②電動機短路保護用無熔線開關跳脫方式以電磁式為最多0%
③低壓電源系統供應電力用電之電壓在150V 以上600V 以下,如裝有接地顯示器者,可以不接地0%
④故障警示器的聲響太吵,在確認故障後得予切離0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!