Q105.
有關比率差動電驛(Ratio Differential Relay),下列敍述哪些正確?
工業配線 · 甲級 · 檢查及故障排除 · Q105
難易度分析
4 / 5
此題評為難度4,因為受測者須辨別多重概念並精確評估每個敘述的正確性,且題目設計包含明顯的誤導選項,增加判斷難度。
正確答案 (複選):①, ③, ④
- ① 常用於變壓器的差動保護:比率差動電驛廣泛應用於變壓器差動保護,因其能補償變壓器兩側電流比差異,有效避免因激磁突入電流或CT變比不匹配造成的誤動作。
- ③ 能靈敏地檢出被保護器之內部故障:比率差動電驛利用差動電流與制動電流的比率特性,能靈敏檢出被保護設備的內部故障,同時對外部故障具有制動不動作的能力,提升保護選擇性。
- ④ 只於被保護器內部故障時產生動作,以防止故障的擴大:比率差動電驛具備區域保護特性,僅在被保護設備內部故障時動作,外部故障時因制動線圈作用而保持不動作,可有效防止故障範圍擴大。
錯誤選項解析
- ② 與過電流保護電驛之原理相同:比率差動電驛的動作原理是比較兩側電流的向量差與制動電流的比率關係,而非單純偵測電流超過設定值的過電流保護原理,兩者保護機制完全不同。
Learning Tip
"比率差動電驛的核心考點在於理解其差動電流/制動電流比率的動作特性,與一般過電流電驛的根本差異。常考陷阱為混淆內部故障(差動電流大,電驛動作)與外部故障(制動電流大,電驛不動作)的判斷。實務上需注意CT極性接線正確性及比率斜率設定,此為工業配線檢定中電驛保護迴路的重要考題類型。"
學員答題分佈
①常用於變壓器的差動保護0%
②與過電流保護電驛之原理相同0%
③能靈敏地檢出被保護器之內部故障0%
④只於被保護器內部故障時產生動作,以防止故障的擴大0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!