LONGEPASS
Q48.

保護變壓器內部故障之電驛為

工業配線 · 甲級 · 低壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q48

難易度分析

2 / 5

題目要求判定變壓器內部故障的專用電驛,結構清晰且無需額外推導,屬於基礎知識辨識範疇,故評為低難度。

正確答案:①差動電驛

① 差動電驛:差動電驛利用比較變壓器一次側與二次側電流的原理,當變壓器內部發生匝間短路或繞組故障時,兩側電流不平衡即動作,是保護變壓器內部故障最有效的方式。

錯誤選項解析

  • ② 接地電驛:接地電驛用於檢測單相接地故障,主要保護線路對地絕緣劣化之情況,無法有效反應變壓器內部的繞組短路故障。
  • ③ 逆相電驛:逆相電驛用於偵測三相電源之相序錯誤或缺相狀況,屬於電源品質保護,與變壓器內部故障無關。
  • ④ 距離電驛:距離電驛主要用於輸電線路保護,透過測量故障點阻抗來判斷故障位置,適用於長距離線路而非變壓器內部保護。
Learning Tip

"本題考點為變壓器內部故障保護的電驛選型。常考陷阱在於混淆各類電驛的應用場景:差動電驛專用於變壓器及發電機等貴重設備的內部故障保護;接地電驛針對接地故障;逆相電驛用於電動機相序保護;距離電驛則用於輸電線路。實務上變壓器保護常搭配差動保護與瓦斯電驛(Buchholz relay)雙重防護。"

學員答題分佈

①差動電驛0%
②接地電驛0%
③逆相電驛0%
④距離電驛0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!