LONGEPASS
工業配線/檢查及故障排除/Q107
中等
正確率 -
Q107.

控制系統中裝置變頻器時

工業配線 · 甲級 · 檢查及故障排除 · Q107

難易度分析

3 / 5

此題需辨別兩項正確說明,涵蓋變頻器輸出頻率與上升下降時間的設定及其對機械運作的影響,屬於需具備基本電力電子概念的中等難度。

正確答案 (複選):②, ④

  • ② 變頻器輸出電壓之頻率較額定頻率為低:變頻器(VFD) 的核心功能是透過改變輸出頻率來調整馬達轉速。當需要低速運轉時,輸出電壓頻率會低於馬達額定頻率(如50/60Hz),並同時按比例調整輸出電壓以維持V/f比恆定,確保馬達轉矩穩定。
  • ④ 變頻器之上升與下降:變頻器之上升時間(加速時間)與下降時間(減速時間) 是安裝時必須設定的關鍵參數。適當設定可避免馬達啟動時產生過大突入電流及停止時發生再生電壓過高導致變頻器跳閘,確保機械設備平穩運轉。

錯誤選項解析

  • ① 變頻器輸出點須連接改善功因用電容器:變頻器輸出側嚴禁連接功因改善電容器。因為變頻器輸出的PWM高頻諧波會導致電容器過電流、過熱損壞,甚至可能引發諧振現象,造成設備故障。功因改善應安裝於變頻器輸入側。
  • ③ 變頻器控制回路應採用遮蔽隔離絞線並施予多重接地:變頻器控制迴路確實應採用遮蔽隔離絞線以防止雜訊干擾,但接地方式應採單點接地而非多重接地。多重接地會形成接地迴路(ground loop),反而引入雜訊干擾控制訊號。
Learning Tip

"變頻器安裝與檢修常考陷阱:①輸出側絕對不可接電容器,此為高頻考點;②控制線接地務必區分「單點接地」與「多點接地」的適用場合,控制迴路採單點、動力迴路採多點接地;③加速/減速時間設定過短會導致過電流或過電壓跳閘,實務上需依負載慣量調整。"

學員答題分佈

①變頻器輸出點須連接改善功因用電容器0%
②變頻器輸出電壓之頻率較額定頻率為低0%
③變頻器控制回路應採用遮蔽隔離絞線並施予多重接地0%
④變頻器之上升與下降0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!