LONGEPASS
Q34.

有關變頻器,下列敘述何者錯誤?

工業配線 · 甲級 · 低壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q34

難易度分析

4 / 5

此題評為「困難」等級,因考驗對變頻器接地規範與控制迴路遮蔽布線之專業理解,需辨識多點接地與單點接地之差異,並排除輸出端接電容等常見錯誤。

正確答案:③控制回路採用遮蔽隔離絞線,並施以多重接地避免誤動作發生

③ 控制回路採用遮蔽隔離絞線,並施以多重接地避免誤動作發生:控制回路採用遮蔽隔離絞線並施以多重接地是錯誤敘述。正確做法為遮蔽線之接地應採單點接地,若採多重接地會形成接地迴路(Ground Loop),反而引入雜訊干擾導致誤動作。

錯誤選項解析

  • ① 接地端子施以第三種接地:變頻器接地端子施以第三種接地是正確做法。依電氣設備接地規範,變頻器屬於低壓用電設備,其接地電阻值應在100Ω以下,符合第三種接地之要求,以確保漏電時能安全導除。
  • ② 變頻器輸出端不可連接改善功因用電容器:變頻器輸出端不可連接改善功因用電容器是正確敘述。因變頻器輸出為PWM高頻脈波波形,若連接電容器會產生突入電流及諧振現象,可能導致變頻器過電流跳脫或電容器損壞。
  • ④ 接地端線不可與其它大電流負載共同接地:接地端線不可與其它大電流負載共同接地是正確敘述。變頻器會產生高頻諧波及漏電電流,若與大電流設備共用接地極,會因接地電位上升造成干擾或誤動作,應採獨立接地方式。
Learning Tip

"本題核心考點為變頻器接地規範與輸出端配線禁忌。常考陷阱包括:(1) 混淆單點接地與多點接地的應用場合,控制迴路遮蔽線必須單點接地以避免接地迴路;(2) 誤以為變頻器輸出端可加電容器改善功因,實際上僅能在電源側(輸入端)加裝電抗器改善功因;(3) 變頻器接地應獨立設置,不可與動力設備共用接地極。"

學員答題分佈

①接地端子施以第三種接地0%
②變頻器輸出端不可連接改善功因用電容器0%
③控制回路採用遮蔽隔離絞線,並施以多重接地避免誤動作發生0%
④接地端線不可與其它大電流負載共同接地0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目