Q109.
裝有電流表、電壓表及功因表之高壓受電盤上,可得知該高壓受電系統之
工業配線 · 甲級 · 檢查及故障排除 · Q109
難易度分析
4 / 5
本題要求選擇所有能從三表直接求得之功率量,並排除需量因數。多選需全項正確判斷,且需同時應用功率三角關係與需量因數概念,故屬較高難度。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 有效功率:有效功率(Active Power)可透過電流表、電壓表讀值與功率因數(cosθ)相乘計算得出,公式為 P = √3 × V × I × cosθ,代表系統實際做功的功率。
- ② 無效功率:無效功率(Reactive Power)同樣可由三表讀值推算,公式為 Q = √3 × V × I × sinθ,反映系統中電感性或電容性負載所產生的無功分量。
- ③ 視在功率:視在功率(Apparent Power)可直接由電壓表與電流表讀值相乘求得,公式為 S = √3 × V × I,代表高壓受電系統的總容量。
錯誤選項解析
- ④ 需量因數:需量因數(Demand Factor)為最大需量與總設備容量之比值,無法直接由電流表、電壓表及功因表的瞬時讀值計算得出,需依賴需量記錄儀表或歷史數據。
Learning Tip
"高壓受電盤上的三表(電流表、電壓表、功因表)是工業配線丙級與乙級檢定的常考重點。考生需熟記有效功率 P、無效功率 Q、視在功率 S三者之間的功率三角形關係(S² = P² + Q²),並注意需量因數與功率因數為不同觀念,前者涉及設備使用率,後者反映電壓電流相位差,切勿混淆。"
學員答題分佈
①有效功率0%
②無效功率0%
③視在功率0%
④需量因數0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!