LONGEPASS
Q109.

有關漏電斷路器,下列敘述哪些正確?

工業配線 · 甲級 · 低壓配電盤(箱)及控制盤裝置 · Q109

難易度分析

4 / 5

題目要求答者在多個技術層面同時進行判斷,需熟悉漏電斷路器的功能、適配規範與安全設置。此結構性要求使其屬於較高難度範疇。

正確答案 (複選):②, ③, ④

  • ② 需選用合適電壓值之漏電斷路器:漏電斷路器的額定電壓必須與使用電路的系統電壓相符,若電壓等級不匹配可能導致絕緣耐力不足或誤動作,影響保護功能與設備安全。
  • ③ 3P 之漏電斷路器不可混用在3ψ3W 及1ψ3W 電源系統上:3P漏電斷路器在3ψ3W與1ψ3W系統中,其零相電流向量合成的檢測原理不同,混用會導致不平衡電流流經零相變流器,造成誤跳脫或拒動,故不可混用。
  • ④ 臨時用電之末端開關應使用漏電斷路器:依屋內線路裝置規則及職業安全規範,臨時用電因環境變動頻繁、線路易受損,其末端開關必須裝設漏電斷路器以防止感電災害,確保作業人員安全。

錯誤選項解析

  • ① 需OFF 時,可按下試驗按鈕:試驗按鈕的功能是用於定期測試漏電斷路器的動作可靠性,確認內部零相變流器與脫扣機構是否正常,而非作為OFF操作之用。要切斷電路應操作操作把手至OFF位置。
Learning Tip

"本題核心考點為漏電斷路器的正確選用與應用。常見陷阱:①混淆試驗按鈕與操作把手的功能;②忽略3P斷路器在不同電源系統中零相變流器接線方式的差異;③臨時用電常被忽視感電防護要求,但法規明確規定末端必須設置漏電斷路器。實務上應依CNS 13783標準選定適當感度電流與動作時間規格。"

學員答題分佈

①需OFF 時,可按下試驗按鈕0%
②需選用合適電壓值之漏電斷路器0%
③3P 之漏電斷路器不可混用在3ψ3W 及1ψ3W 電源系統上0%
④臨時用電之末端開關應使用漏電斷路器0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!