Q27.
下列何者不能啟斷負載電流?
工業配線 · 甲級 · 設計繪圖 · Q27
難易度分析
2 / 5
單選題,考察對開關功能的基本識別,無需複雜推論或計算,結構清晰,難度屬於簡易級。
正確答案:③DS
③ DS:DS(隔離開關)僅具備隔離電源功能,無滅弧裝置,無法安全切斷負載電流,僅能在無載流狀態下操作以確保檢修安全。
錯誤選項解析
- ① LBS:LBS(負載切斷開關)內建滅弧裝置,專門設計用於啟斷正常負載電流,常見於配電系統中作為負載操作開關使用。
- ② VCS:VCS(真空開關)利用真空滅弧室的高絕緣與滅弧特性,能夠可靠啟斷負載電流,廣泛應用於中壓配電系統。
- ④ GCB:GCB(氣體斷路器)採用SF6氣體作為滅弧介質,具有優異的滅弧能力,不僅能啟斷負載電流,更能切斷故障電流。
Learning Tip
"本題核心考點在於區分隔離開關(DS)與負載切斷開關(LBS)的功能差異。DS 僅用於隔離電源確保檢修安全,絕對不可帶載操作;而 LBS、VCS、GCB 均具備滅弧能力。實務上常混淆 DS 與 LBS 的使用時機,切記「有載切 LBS,無載隔 DS」是工業配線的基本安全原則。"
學員答題分佈
①LBS0%
②VCS0%
③DS0%
④GCB0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!