Q43.
有能力啟斷正常的負載電流,而不能啟斷故障電流者為
工業配線 · 甲級 · 檢查及故障排除 · Q43
難易度分析
2 / 5
題目檢驗考生對開關設備基本功能的識別,單選且選項明確,無需進一步推理或計算,故難度屬於較低水平。
正確答案:①LBS
① LBS:LBS(負載開關)設計用於啟斷正常的負載電流,其滅弧能力有限,不具備啟斷短路故障電流的能力,需配合熔絲或斷路器使用以提供故障保護。
錯誤選項解析
- ② OCB:OCB(油斷路器)利用絕緣油作為滅弧介質,不僅能啟斷正常負載電流,更能啟斷龐大的故障電流,屬於完整的保護開關設備。
- ③ VCB:VCB(真空斷路器)在真空滅弧室中進行滅弧,具有優異的開斷性能,可同時啟斷正常負載電流與故障電流,廣泛應用於中壓配電系統。
- ④ PF:PF(電力熔絲)利用熔體熔斷來切斷故障電流,屬於一次性保護元件,無法用於頻繁啟斷正常負載電流的操作。
Learning Tip
"此類題型常考各種開關設備的啟斷能力差異。關鍵在於區分:負載開關(LBS)僅能操作負載電流,斷路器(OCB、VCB)兼具負載與故障電流啟斷能力,而熔絲(PF)專門用於故障電流保護。實務上 LBS 常與高壓熔絲配合使用,以兼顧操作靈活性與故障保護功能。"
學員答題分佈
①LBS0%
②OCB0%
③VCB0%
④PF0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!