LONGEPASS
工業配線/高壓電纜之處理/Q16
中等
正確率 -
Q16.

高壓電纜頭之錐形處理之作用,下列敘述哪些錯誤?

工業配線 · 甲級 · 高壓電纜之處理 · Q16

難易度分析

3 / 5

此題需要考生判斷多個敘述中哪些與錐形處理的實際目的相符,並排除與實際技術不符的選項,考驗對高壓電纜頭電場控制與絕緣設計的理解。

正確答案 (複選):①, ②, ④

  • ① 防止電壓波動(浮動):此選項敘述錯誤,錐形處理主要目的是控制電場分布,與控制電壓波動或浮動現象無直接技術關聯。
  • ② 防止漏電:此選項敘述錯誤,錐形處理是為了應對電場強度問題,而非直接用於防止漏電。
  • ④ 降低接地電流:此選項敘述錯誤,錐形處理涉及的是絕緣設計與電場控制,與接地電流的大小無關。

錯誤選項解析

  • ③ 緩和電場強度:此選項敘述正確,透過錐形結構改變電位分佈,能有效緩和電場強度,防止電纜頭發生擊穿。
Learning Tip

"高壓電纜頭的錐形處理核心考點在於電場強度 (Electric Field Strength) 的均勻化。在操作時需注意絕緣層的完整性,避免因電場集中導致的局部放電或絕緣擊穿。"

學員答題分佈

①防止電壓波動(浮動)0%
②防止漏電0%
③緩和電場強度0%
④降低接地電流0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!