LONGEPASS
工業配線/高壓電纜之處理/Q17
中等
正確率 -
Q17.

高壓電纜之被覆遮蔽銅帶,下列選項中哪些非其主要目的?

工業配線 · 甲級 · 高壓電纜之處理 · Q17

難易度分析

3 / 5

題目採多選且以否定式設計,要求考生先辨認遮蔽銅帶的真正功能,再判斷哪些選項非主要目的。此過程需結合高壓電纜結構知識,排除與外被層功能混淆,屬於中等難度。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 保護電纜:保護電纜並非遮蔽銅帶的主要目的,電纜的機械性保護主要由外被層(如 PVC 被覆或 PE 護套)承擔,遮蔽銅帶的功能聚焦於電氣特性而非物理防護。
  • ② 增加耐受壓力:增加耐受壓力並非遮蔽銅帶的功能,電纜的耐壓能力取決於絕緣層厚度與絕緣材料特性(如 XLPE 或 EPR),遮蔽銅帶不參與承受電壓應力。
  • ③ 防止受潮:防止受潮並非遮蔽銅帶的目的,防潮功能由電纜的外被層與防水填充材負責,遮蔽銅帶位於絕緣層外侧,不具備阻隔水氣的作用。

錯誤選項解析

  • ④ 保持絕緣體外緣之零電壓:保持絕緣體外緣之零電壓正是遮蔽銅帶的核心目的,其透過等電位遮蔽原理,使絕緣層外側維持接地電位,消除表面游離放電並均勻電場分布,此為高壓電纜設計之關鍵要求。
Learning Tip

"本題為否定式題型(問「哪些非主要目的」),需特別留意答題方向。遮蔽銅帶(半導電層外的金屬屏蔽)主要功能為:①維持絕緣外緣零電位、②提供故障電流回流路徑、③均勻電場分布。常考混淆點為將其與外被層的機械保護、防潮功能混為一談,實務上應明確區分各層結構之獨立功能。"

學員答題分佈

①保護電纜0%
②增加耐受壓力0%
③防止受潮0%
④保持絕緣體外緣之零電壓0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!