Q15.
有關胴體板規定「至少應具備之厚度」之理由中,下列何者是錯誤的?
鍋爐操作 · 甲級 · 鍋爐啟用前之檢點 · Q15
難易度分析
3 / 5
本題考驗對於壓力容器結構設計規範中,板厚變更與內部力學行為之間因果關係的辨析能力。考生需要清楚理解結構幾何尺寸如何影響整體應力分佈與功能性,若力學基本概念不夠紮實,容易被選項中看似專業的物理學敘述所混淆。
正確答案:②增加其內容物重量所引起之應力
② 增加其內容物重量所引起之應力:此敘述錯誤。增加厚度的目的並非「增加內容物重量所引起之應力」,而是為了抵抗內部壓力、提供腐蝕餘裕及確保結構剛性。內容物重量產生的應力與板厚增加無直接正向關聯,此為混淆觀念。
錯誤選項解析
- ① 把因腐蝕致強度減低之情形控制於最低限度:腐蝕餘裕是鍋爐設計的重要考量,維持足夠的胴體板厚度可確保在使用壽命期間,即使發生均勻腐蝕或局部腐蝕,仍能維持結構強度在安全範圍內。
- ③ 裝設牽條時可緩和其牽住力傳達引起之影響:裝設牽條(Stay bolts)時,牽條對管板施加的拉應力集中會透過足夠的板厚來分散緩衝,避免局部應力過大導致塑性變形或疲勞裂紋。
- ④ 維持水管鍋爐胴體管板裝設水管處之擴管效果:水管鍋爐的管板擴管作業需要足夠的板厚來確保擴管效果(Tube expanding),維持管與管板間的氣密性與機械結合強度,防止高溫高壓下的洩漏。
Learning Tip
"本題考胴體板最小厚度的設計依據,核心觀念在於腐蝕餘裕、牽條應力分散及擴管效果維持三大要素。常考陷阱是將「抵抗應力」與「增加應力」混淆——厚度增加是為了降低工作應力而非增加應力。實務上需依CNS 鍋爐規範核算腐蝕餘裕量,並定期檢測板厚減薄情形以確保操作安全。"
學員答題分佈
①把因腐蝕致強度減低之情形控制於最低限度0%
②增加其內容物重量所引起之應力0%
③裝設牽條時可緩和其牽住力傳達引起之影響0%
④維持水管鍋爐胴體管板裝設水管處之擴管效果0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!