LONGEPASS
Q17.

有關鍋爐點火前的點檢及準備作業說明中,下列何項是錯誤的?

鍋爐操作 · 甲級 · 鍋爐啟用前之檢點 · Q17

難易度分析

2 / 5

此類題目主要測試對於起爐前標準安全步驟與基本物理機制的理解。題目結構單純,著重於辨識操作程序中是否存在邏輯矛盾。由於不涉及繁複的數值計算或細緻的法規條文,只需掌握基本防災學科概念,即可藉由合理的排程思維找出不合常理的選項。

正確答案:④通風力過大時,火焰會被吹熄,所以點火前不可打開節氣閘

④ 通風力過大時,火焰會被吹熄,所以點火前不可打開節氣閘:此敘述錯誤。點火前必須打開節氣閘進行充分通風換氣,以排除爐內殘留的可燃性氣體,防止爐內爆炸事故。通風不足才是危險因素,而非通風過大。

錯誤選項解析

  • ① 水位計的水位高時,進行排水調整至常用水位:水位計水位偏高時進行排水調整至常用水位是正確的點檢程序,可避免點火後因水位過高導致汽水共騰或滿水事故。
  • ② 運轉前排洩閥試操作,檢查其機能是否正常:點火前對排泄閥進行試操作以確認其機能正常,屬於標準的啟用前檢點流程,確保緊急狀況時能正常動作。
  • ③ 汽鼓排氣閥,在蒸汽產生前都應該打開:汽鼓排氣閥在蒸汽產生前保持開啟是正確做法,目的在於排出爐內的空氣,避免空氣混入蒸汽影響品質及造成腐蝕。
Learning Tip

"鍋爐點火前的核心考點在於通風換氣與水位確認。常考陷阱是將「通風不足」與「通風過大」混淆——實務上點火前必須進行充分通風以排除可燃氣體,這是防止爐內爆炸的關鍵步驟。另外需注意水位計、安全閥、排氣閥的檢點順序與操作目的,避免將各閥門的功能與操作時機搞混。"

學員答題分佈

①水位計的水位高時,進行排水調整至常用水位0%
②運轉前排洩閥試操作,檢查其機能是否正常0%
③汽鼓排氣閥,在蒸汽產生前都應該打開0%
④通風力過大時,火焰會被吹熄,所以點火前不可打開節氣閘0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!