Q16.
水位計玻璃上未出現水位時,應如何判定水位狀態?
鍋爐操作 · 甲級 · 安全衛生與環保 · Q16
難易度分析
2 / 5
本題考查鍋爐安全運轉的基礎標準作業程序。考題情境屬於實務操作中的常見異常判定,由於其餘干擾選項的操作具有明顯危險性或不合常理,具備基本安全意識與學科基礎的考生,皆能快速排除不合理的處置方式。此類題型著重於基本安全觀念的直覺性判定,不涉及複雜的法條背誦或計算,屬於易於掌握的基礎觀念題。
正確答案:③實施水位計沖放
③ 實施水位計沖放:實施水位計沖放(吹洗)是標準程序,透過沖放可清除水位計連通管內的雜質或氣塞,確認是真實無水位或僅為連通管阻塞造成的假象,為鍋爐操作安全規範之必要步驟。
錯誤選項解析
- ① 直接進水:在未確認鍋爐實際水位前直接進水極具危險性,若鍋爐已處於乾燒狀態,突然進水會因金屬高溫遇水產生劇烈熱應力,可能導致爐體破裂或爆炸。
- ② 打開蒸汽閥排放蒸汽:打開蒸汽閥排放蒸汽無法判定水位狀態,此操作僅能降低鍋爐壓力,與水位檢測無直接關聯,且可能因誤判水位而延誤正確處置時機。
- ④ 以手觸摸檢測水位計溫度:以手觸摸檢測水位計溫度不僅無法精確判定水位,且水位計表面溫度極高,直接觸摸有燙傷風險,不符合安全操作規範。
Learning Tip
"水位計無水位顯示時,常見原因包含連通管阻塞、考克未全開或玻璃管髒污,並非一定代表鍋爐無水。操作人員應先執行水位計沖放程序確認實際狀況,嚴禁在未確認前貿然進水或停爐,以免因熱應力造成爐體損壞。實務上需熟記沖放三步驟(開排污閥→關汽閥→開汽閥)的標準操作流程。"
學員答題分佈
①直接進水0%
②打開蒸汽閥排放蒸汽0%
③實施水位計沖放0%
④以手觸摸檢測水位計溫度0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!