LONGEPASS
Q37.

下列有關自動控制裝置的低水位警報及低水位遮斷檢查方法之說明中,哪一項是不當的?

鍋爐操作 · 甲級 · 鍋爐啟用前之檢點 · Q37

難易度分析

3 / 5

此類題目旨在評估考生對於鍋爐安全防護裝置測試程序的掌握度。各選項在字面敘述上皆與實務操作高度相關,難點在於必須精確辨別各項檢查步驟在「操作時機」與「設備安全狀態」上的細微差異。考生需要具備清晰的設備運作邏輯,理解不同情境對系統安全的影響,方能從看似合理的程序中找出不合規的操作。

正確答案:②在鍋爐正常運轉中,利用底部沖放裝置,徐徐降低水位試驗

② 在鍋爐正常運轉中,利用底部沖放裝置,徐徐降低水位試驗:此為不當做法。在鍋爐正常運轉中利用底部沖放裝置降低水位來試驗低水位遮斷,會造成運轉中斷燃料供應的危險狀況,可能導致壓力異常波動與設備損壞,正確做法應先停止鍋爐運轉後再進行試驗。

錯誤選項解析

  • ① 起動前檢點其性能:起動前性能檢點是標準程序,可確認低水位警報裝置與遮斷器作動正常,屬於鍋爐啟用前必要的安全確認步驟。
  • ③ 先停止鍋爐運轉,再慢慢降低水位試驗:先停爐再降低水位試驗是正確且安全的檢查方法,可避免運轉中燃料遮斷造成的壓力突變風險,符合鍋爐安全操作規範。
  • ④ 確認低水位遮斷器作用時,燃料閥會關閉:低水位遮斷器作動時燃料閥關閉是其核心功能,用以防止乾燒事故與爐管過熱損壞,此為必須確認的基本安全機制。
Learning Tip

"本題考點在於低水位遮斷試驗的安全時機。常考陷阱為混淆「運轉中試驗」與「停爐後試驗」的差異。切記:低水位遮斷試驗必須在停爐狀態下進行,運轉中試驗會觸發燃料切斷造成危險。另外需區分低水位警報(僅發出警示)與低水位遮斷(自動切斷燃料)的功能差異,兩者皆為鍋爐必備安全裝置。"

學員答題分佈

①起動前檢點其性能0%
②在鍋爐正常運轉中,利用底部沖放裝置,徐徐降低水位試驗0%
③先停止鍋爐運轉,再慢慢降低水位試驗0%
④確認低水位遮斷器作用時,燃料閥會關閉0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!