Q2.
全自動操作的鍋爐在點火前如水位過低,下列哪一項設備或裝置將無法作動?
鍋爐操作 · 甲級 · 異狀處理 · Q2
難易度分析
3 / 5
本題測試自動化設備的安全控制邏輯。考生需要清楚區分在特定異常狀態下,控制系統為確保設備安全會限制何種動作,並同時容許何種輔助運作。此類題目著重於控制邏輯的判斷,若對系統安全保護機制的動態運作關係不夠熟悉,較容易產生判斷混淆。
正確答案:④點火裝置
④ 點火裝置:全自動鍋爐設有低水位安全連鎖裝置,當水位過低時會自動切斷點火裝置,防止乾燒造成爐體損壞或爆炸危險。
錯誤選項解析
- ① 輸油泵:輸油泵的作動與鍋爐水位無直接連鎖關係,低水位時仍可正常運轉以供應燃料。
- ② 鼓風機:鼓風機負責供應燃燒所需空氣,其運轉不受低水位條件限制,低水位時仍可作動。
- ③ 給水泵:給水泵在低水位時反而會自動啟動以補充鍋爐水量,屬於正常補水機制的一環。
Learning Tip
"全自動鍋爐的安全連鎖保護系統是常考重點。低水位切斷裝置會在點火前偵測水位,若不足則禁止點火但允許給水泵運轉補水。實務上需定期測試此連鎖功能是否正常,避免乾燒事故發生。"
學員答題分佈
①輸油泵0%
②鼓風機0%
③給水泵0%
④點火裝置0%