Q150.
給水泵低流量保護作用是:
鍋爐操作 · 甲級 · 鍋爐啟用前之檢點 · Q150
難易度分析
3 / 5
此題著重於探討流體機械防護機制的物理原理。選項設計將多種不同的運轉異常指標(如流量、壓力、負載與供應狀態)並列,形成具備迷惑性的干擾。考生需要精確理解各類防護裝置在安全控制上的實質作用,避免因字面直覺而產生混淆,考驗概念辨析的精準度。
正確答案:②防止泵過熱損壞
② 防止泵過熱損壞:給水泵在低流量運轉時,泵內水體會因再循環效應與機械摩擦熱無法被充分帶走,導致泵體溫度急升,可能造成軸封損壞、軸承變形或葉輪汽蝕。低流量保護即在此狀況下自動停泵或開啟再循環閥,防止過熱損壞。
錯誤選項解析
- ① 防止給水中斷:給水中斷的保護通常由水位開關或流量偵測器負責,而非低流量保護的主要目的。低流量保護是在給水仍持續但流量不足時啟動,兩者保護機制不同。
- ③ 防止泵過負荷:泵過負荷通常發生在流量過大或揚程過高的工況,此時馬達電流會超過額定值,應由過電流保護或熱電驛來防護,與低流量保護無關。
- ④ 防止泵超壓:泵超壓的防護由安全閥或洩壓閥負責,用於防止泵出口側壓力超過設計極限。低流量保護針對的是溫度上升問題,而非壓力控制。
Learning Tip
"鍋爐給水泵的低流量保護核心考點在於理解熱平衡原理:泵運轉時產生的熱量需靠足夠的給水流量帶走,流量不足即會過熱。常考陷阱是將「低流量」與「給水中斷」混淆——前者是流量偏低但仍有水流,後者是完全無水流,兩者保護機制與觸發條件不同。實務上,低流量保護通常搭配再循環管路使用,當流量低於設定值時自動開啟再循環閥維持最小流量,避免頻繁停機。"
學員答題分佈
①防止給水中斷0%
②防止泵過熱損壞0%
③防止泵過負荷0%
④防止泵超壓0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!