Q69.
下列何項為鍋爐運轉中,低水位時給水泵不起動之異常原因?
鍋爐操作 · 甲級 · 異狀處理 · Q69
難易度分析
4 / 5
本題為多重選擇題,考生必須針對自動控制系統中的電路邏輯、機械故障與儀表設定等多重變因,進行全面的因果關係推論。答題時需要逐一檢視各個元件異常對系統運行狀態造成的具體影響,極為考驗對整體控制迴路故障機制的整合分析能力。
正確答案 (複選):②, ③, ④
- ② 水位設定偏移:水位設定偏移會使低水位檢出點偏離設計值,導致實際水位已達低水位條件時,控制系統仍未發出給水泵啟動訊號,屬於常見的儀表校準異常。
- ③ 給水泵故障:給水泵本體故障(如軸承卡死、葉輪損壞、馬達繞組斷線等)會直接造成泵無法運轉,需定期執行預防保養與絕緣測試以確認設備健全性。
- ④ 低水位開關不動作:低水位開關是觸發給水泵自動啟動的關鍵感測元件,若開接點黏著、浮球卡住或電路斷線,將導致啟動訊號無法送出,泵自然不會動作。
錯誤選項解析
- ① 馬達停止回路故障:馬達停止回路故障會導致給水泵無法正常停止或持續運轉,而非「不起動」;若泵不啟動,應檢查啟動回路或控制電源是否正常。
Learning Tip
"本題考低水位給水泵自動啟動機制的故障診斷。注意區分「停止回路」與「啟動回路」的故障現象差異;實務上水位開關設定漂移與開關接點不良是最常見的隱性故障,應定期執行模擬測試確認連鎖功能正常,避免鍋爐乾燒危險。"
學員答題分佈
①馬達停止回路故障0%
②水位設定偏移0%
③給水泵故障0%
④低水位開關不動作0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!