Q166.
下列何者是一般高壓馬達之保護?
鍋爐操作 · 甲級 · 鍋爐啟用前之檢點 · Q166
難易度分析
4 / 5
本題採用複選題型,大幅增加了作答時的判斷難度,考生必須對各類保護裝置的防護對象有全面性的理解。試題關鍵在於考驗能否精確區別一般高壓感應電機與其他特殊電機在保護配置上的差異,需要具備清晰的系統分類概念,並逐一排除不適用的保護項目,是考驗觀念完整性的典型複選題。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 延時過電流電驛:延時過電流電驛用於馬達過載保護,可避開啟動瞬間的湧浪電流,在持續過電流狀態下經設定延遲時間後動作,防止馬達繞組因長時間過熱而損壞。
- ② 瞬間過電流電驛:瞬間過電流電驛針對短路故障提供即時保護,當電流超過設定上限時無延遲跳脫,迅速切斷故障迴路以避免高壓馬達及設備遭受嚴重損壞。
- ③ 低電壓電驛:低電壓電驛用於偵測電源電壓異常下降,當電壓低於額定值時馬達電流會異常升高導致過熱,此保護可防止馬達在欠壓狀態下持續運轉。
錯誤選項解析
- ④ 磁場失磁保護:磁場失磁保護主要應用於同步發電機而非一般高壓感應馬達。鍋爐系統使用之高壓馬達多為鼠籠式感應馬達,無激磁場迴路,故不配置此項保護。
Learning Tip
"高壓馬達保護的核心考點在於區分過電流保護的雙重配置(延時用於過載、瞬間用於短路)以及低電壓保護的必要性。常考陷阱是將同步機的失磁保護混淆為一般感應馬達的保護項目,需牢記鍋爐場域之高壓馬達以感應馬達為主,不具備激磁系統。"
學員答題分佈
①延時過電流電驛0%
②瞬間過電流電驛0%
③低電壓電驛0%
④磁場失磁保護0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!