LONGEPASS
鍋爐操作/異狀處理/Q101
困難
正確率 -
Q101.

11.4KV 2000KW 高壓馬達(電源為11.4KV Y 接線中性點直接接地),因雨淋濕其中一條出口線的絕緣膠帶導致一端子與馬達外殼碰觸,下列敘述何者正確?

鍋爐操作 · 甲級 · 異狀處理 · Q101

難易度分析

4 / 5

本題屬於複選題型,考生必須同時具備電力系統故障分析與保護動作邏輯的雙重概念。由於複選題需要逐一精確辨析各個選項的陳述是否正確,無法僅憑單一記憶點排除答案,在作答的認知負荷與容錯率上皆顯著高於單選題,屬於考驗觀念完整性與整合判斷能力的題型。

正確答案 (複選):②, ④

  • ② 可視為一線接地故障:一線接地故障是指帶電導體與大地或設備外殼之間形成電氣通路,此處端子經雨水導通至馬達外殼(接地),正符合此故障型態。
  • ④ 保護電驛動作使斷路器跳脫:中性點直接接地系統發生一線接地時會產生大故障電流,使接地保護電驛(GFR/OCR)偵測到異常而驅動斷路器跳脫,切斷故障迴路。

錯誤選項解析

  • ① 可視為三相短路故障:三相短路故障是指三相導體之間同時發生短接,此情境僅單一端子碰觸外殼,並非三相導體間的短路,故不成立。
  • ③ 可視為線碰線故障:線碰線故障(線間短路)是指不同相導體之間直接碰觸,本題為導體對外殼接地,而非相間短接,故描述不正確。
Learning Tip

"本題核心考點為高壓電動機接地故障型態辨識與保護電驛動作原理。在Y接中性點直接接地系統中,一線接地會形成大電流使保護裝置迅速動作;若為非接地系統則僅產生微小充電電流,不會立即跳脫。實務上須注意絕緣劣化與潮濕環境是接地故障的主因,定期實施絕緣電阻測試為預防關鍵。"

學員答題分佈

①可視為三相短路故障0%
②可視為一線接地故障0%
③可視為線碰線故障0%
④保護電驛動作使斷路器跳脫0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!