LONGEPASS
鍋爐操作/升壓操作/Q8
簡單
正確率 -
Q8.

燃燒室容積15m3 的鍋爐在兩小時投入了120MJ(百萬焦耳)的熱量,則其燃燒室熱負載為

鍋爐操作 · 甲級 · 升壓操作 · Q8

難易度分析

2 / 5

本題需要考生運用基本的專業公式進行多變數的數值運算。解題關鍵在於正確解析題幹中提供的各項數據,並理解其在空間與時間維度上的對應關係。由於干擾選項極具誘導性,若未完整將所有參數納入計算,極易流於直覺而落入陷阱,適合用來檢驗基礎計算的嚴謹度。

正確答案:①4MJ/m3‧h

① 4MJ/m3‧h:燃燒室熱負載的計算公式為:投入熱量 ÷ (燃燒室容積 × 時間)。本題為 120MJ ÷ (15m³ × 2h) = 4MJ/m³‧h,計算正確。

錯誤選項解析

  • ② 6MJ/m3‧h:此數值錯誤,可能是僅將熱量除以時間 (120÷2=60) 後再除以錯誤係數,或誤用容積為 10m³ 計算所致。正確應以 120MJ ÷ 15m³ ÷ 2h 得出 4MJ/m³‧h。
  • ③ 8MJ/m 3‧h:此數值錯誤,可能是僅將熱量除以容積 (120÷15=8) 而未除以時間 2 小時所致。熱負載單位為 MJ/m³‧h,必須同時考量容積與時間。
  • ④ 15MJ/m 3‧h:此數值錯誤,可能直接將燃燒室容積 15m³ 當作答案,完全未進行熱負載計算。正確計算需以 投入熱量 ÷ 容積 ÷ 時間 求得。
Learning Tip

"燃燒室熱負載(又稱容積熱負載)是鍋爐設計與操作的重要參數,單位為 MJ/m³‧h,反映單位容積單位時間內的熱量投入強度。此類題型常考陷阱為遺漏時間因子或容積與熱量數值混淆。實務上,熱負載過高會導致燃燒不完全、爐管過熱損壞;過低則表示鍋爐容量配置不當,操作人員應熟悉此基本計算以進行鍋爐容量評估與燃燒效率分析。"

學員答題分佈

①4MJ/m3‧h0%
②6MJ/m3‧h0%
③8MJ/m 3‧h0%
④15MJ/m 3‧h0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!