Q28.

有一水管鍋爐性能試驗結果記錄為:使用壓力12kgf/cm 2,傳熱面積100m 2,燃燒室體積5m3,蒸發量6,000kg/h,燃料使用量500kg/h,燃料低發熱量9,000kcal/kg,則此鍋爐的燃燒室熱負荷為

鍋爐操作 · 甲級 · 正常運轉操作 · Q28

難易度分析

3 / 5

本題需要考生在眾多給定參數中,精準篩選出計算特定熱負載所需的物理量。題目中混雜了與該計算無關的干擾數據,考生若僅憑直覺代入數值,或未能釐清各項參數在工程上的物理意義,極易落入計算陷阱,屬於考驗基本概念辨析與數據篩選能力的典型計算題。

正確答案:②9×10 5 kcal/m 3‧h

② 9×10 5 kcal/m 3‧h:燃燒室熱負荷計算公式為:(燃料使用量 × 低發熱量) ÷ 燃燒室體積 = (500 kg/h × 9,000 kcal/kg) ÷ 5 m³ = 9 × 10⁵ kcal/m³·h,此為標準的容積熱負荷計算方式。

錯誤選項解析

  • ① 6×104 kcal/m3‧h:此數值遠低於實際計算結果,可能是誤將蒸發量或傳熱面積代入計算,或單位換算錯誤所致。正確應以燃料使用量乘以低發熱量後除以燃燒室體積。
  • ③ 1.08×10 6 kcal/m 3‧h:此數值偏高,可能誤將蒸發量 6,000 kg/h與低發熱量相乘後除以燃燒室體積(6,000 × 9,000 ÷ 5 = 1.08 × 10⁷),混淆了蒸發量與燃料使用量的角色。
  • ④ 5.4×10 6 kcal/m3‧h:此數值過大,可能誤將傳熱面積 100 m²代入分母或計算時未除以燃燒室體積,直接以燃料總發熱量(500 × 9,000 = 4.5 × 10⁶)近似,忽略了容積熱負荷需除以體積的定義。
Learning Tip

"燃燒室熱負荷(容積熱負荷)是鍋爐設計與操作的重要參數,計算時務必確認分子為燃料總發熱量(燃料使用量 × 低發熱量),分母為燃燒室體積。常考陷阱為混淆蒸發量與燃料使用量,或誤用傳熱面積進行計算。實務上,熱負荷過高會導致燃燒不完全與爐管過熱損壞,過低則表示設備利用率不佳。"

學員答題分佈

①6×104 kcal/m3‧h0%
②9×10 5 kcal/m 3‧h0%
③1.08×10 6 kcal/m 3‧h0%
④5.4×10 6 kcal/m3‧h0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!