Q5.
採用電極式水位調節器實施自動調節水位時,仍發生低水位之事故,可能原因為
鍋爐操作 · 甲級 · 異狀處理 · Q5
難易度分析
3 / 5
本題著重於考查自動控制系統中的故障失效邏輯分析。考生需要清楚區分不同電氣與機械故障發生時,控制器接收到的模擬信號變化。解題難點在於必須進行逆向推理,判斷何種異常狀態會屏蔽系統的保護機制,導致控制器誤判而未執行安全連鎖,進而造成嚴重事故。這需要結合控制原理與實務安全概念進行綜合分析。
正確答案:④電極接線短路
④ 電極接線短路:電極接線短路會使控制器誤判為水位正常(因短路模擬了水導通狀態),導致給水系統不動作,鍋爐持續蒸發消耗水量卻未補充,最終引發低水位事故。
錯誤選項解析
- ① 電極棒脫落:電極棒脫落會導致控制迴路斷訊,系統會判定為低水位狀態而啟動給水或安全停機,不會造成實際低水位未被察覺的情況。
- ② 檢出水筒排水閥洩漏:檢出水筒排水閥洩漏會使檢出筒內水位下降,導致控制器誤判為低水位而啟動自動給水,反而會使水位上升而非造成低水位事故。
- ③ 電極接線脫落:電極接線脫落等同於斷路狀態,控制器會偵測到訊號中斷而觸發低水位警報或安全聯鎖停機,不會持續運轉至低水位事故。
Learning Tip
"電極式水位調節器的故障判別關鍵在於理解其水導通原理:斷路(脫落、斷線)會觸發低水位保護,而短路則會掩蓋真實水位造成危險。實務上應定期執行電極棒絕緣測試與模擬水位校驗,避免因電氣故障導致水位誤判。鍋爐操作中,低水位是最危險的異常狀態之一,可能引發過熱爆管事故。"
學員答題分佈
①電極棒脫落0%
②檢出水筒排水閥洩漏0%
③電極接線脫落0%
④電極接線短路0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!