水位計玻璃管之內徑應大於10mm,主要原因為

鍋爐操作 · 甲級 · 異狀處理 · Q9

難易度分析

2 / 5

本題著重於基礎設備規格與物理原理的因果關係。選項設計的干擾性較低,考生只需根據基礎學科概念進行單一維度的邏輯推導,不涉及複雜的法規條文交叉比對或數值計算,是一道考查基本觀念理解度的典型題型。

正確答案:②防止毛細管作用,而無法顯示正確水位

② 防止毛細管作用,而無法顯示正確水位:當管徑過細時會產生毛細管現象,使水位計內的水面因表面張力作用而偏高或偏低,無法真實反映鍋爐內的實際水位,故規範內徑須大於10mm以消除此效應。

錯誤選項解析

  • ① 防止因管徑過細,而造成玻璃破損:玻璃管破損主要與材質強度、耐壓性能及熱應力有關,而非取決於管徑大小。管徑過細不會直接導致玻璃破損。
  • ③ 玻璃管徑過細,不易觀察:觀察難易度雖與管徑有關,但此非規範10mm下限的主要技術原因。核心考量在於測量準確性而非視覺辨識。
  • ④ 防止因給水而造成水位急劇上升:給水造成水位急劇上升屬於給水系統控制議題,與水位計玻璃管徑無關。水位急升應由給水閥調節及自動控制裝置來管理。
Learning Tip

"毛細管現象為本類題型核心考點。水位計內徑規範目的在於確保水位顯示準確性,避免因表面張力造成誤判。實務上須注意:鍋爐水位計另有吹洩裝置定期維護,以及兩支水位計交叉比對之要求,操作人員應熟悉假水位與真實水位之判別方法。"

學員答題分佈

①防止因管徑過細,而造成玻璃破損0%
②防止毛細管作用,而無法顯示正確水位0%
③玻璃管徑過細,不易觀察0%
④防止因給水而造成水位急劇上升0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!