Q68.
下列何項為鍋爐起動按鈕時送風機、噴燃泵起動,手放開則不動之異常原因?
鍋爐操作 · 甲級 · 異狀處理 · Q68
難易度分析
4 / 5
本題為複選題,要求考生針對特定的控制電路異常現象,在多個電氣與安全元件中進行故障排除與邏輯推理。考生必須清晰掌握電路作動時的動態變化,準確區分各開關在電路中的串並聯角色,並排除僅會導致完全無法起動或屬於其他控制迴路的干擾選項。由於需要同時判定多個元件故障的可能性,對控制邏輯與診斷能力的綜合要求較高。
正確答案 (複選):③, ④
- ③ 低水位遮斷開關故障:低水位遮斷開關故障會使安全保護電路處於不穩定狀態,當開關接觸不良或誤動作時,將導致起動保持電路無法正常自保,手放開即失去運轉信號而停止。
- ④ 電源保持之繼電器故障:電源保持之繼電器故障為最直接原因,此繼電器負責在起動按鈕放開後維持控制電路之通電狀態(即自保持電路),若其線圈或接點異常,將造成手放開即斷電停止之現象。
錯誤選項解析
- ① 壓力限制器開關故障:壓力限制器開關故障會影響鍋爐運轉壓力之控制與安全遮斷,但不會導致起動按鈕放開後無法保持運轉狀態,此為運轉保持電路之問題而非壓力控制迴路。
- ② 自動運轉繼電器斷線:自動運轉繼電器斷線會造成設備完全無法起動,而非僅在手放開後停止運轉,此故障現象與題目描述之「按住可運轉、放開即停止」不符。
Learning Tip
"本題核心考點為鍋爐控制電路之自保持迴路原理。常考陷阱在於混淆「安全遮斷裝置」(如低水位遮斷)與「運轉保持裝置」(如保持繼電器)之功能差異。實務上,按鈕起動後無法自保之故障應優先檢查電磁接觸器之補助接點及保持繼電器線圈是否正常,並確認各安全開關是否處於正確閉合狀態。"
學員答題分佈
①壓力限制器開關故障0%
②自動運轉繼電器斷線0%
③低水位遮斷開關故障0%
④電源保持之繼電器故障0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!