LONGEPASS
鍋爐操作/安全衛生與環保/Q25
困難
正確率 -
Q25.

下列之鍋爐容量,何者不屬危險性設備?

鍋爐操作 · 甲級 · 安全衛生與環保 · Q25

難易度分析

4 / 5

本題涉及多種不同類型設備在法定安全規範中的列管門檻。考生需要精準記憶不同鍋爐類別對應的壓力與面積雙重指標,並能嚴格區分法規條文中對於臨界數值的判定邏輯。由於多項相似數據容易相互干擾,需要極高密度的法規細節對比能力才能準確答題。

正確答案:①最高使用壓力1kgf/cm 2、傳熱面積1m2 之蒸汽鍋爐

① 最高使用壓力1kgf/cm 2、傳熱面積1m2 之蒸汽鍋爐:依據《危險性設備及危險工作場所審查檢查辦法》,蒸汽鍋爐被列為危險性設備的門檻為最高使用壓力超過 1 kgf/cm² 且傳熱面積超過 1 m²。此選項恰好等於門檻值,未達「超過」標準,故不屬危險性設備。

錯誤選項解析

  • ② 傳熱面積10m2 且液體溫度超過其在一大氣壓之沸點之熱水鍋爐:熱水鍋爐若傳熱面積達 10 m² 且液體溫度超過其在大氣壓下的沸點,已符合危險性設備定義。錯誤原因在於未認知到高溫熱水鍋爐因具蒸汽爆炸潛勢,仍受法規管制。
  • ③ 水頭壓力10m、傳熱面積10m2 之熱媒鍋爐:熱媒鍋爐之水頭壓力 10 m(約合 1 kgf/cm²)且傳熱面積達 10 m²,已超過法定門檻。錯誤原因在於誤判熱媒鍋爐的壓力換算標準,熱媒鍋爐同樣受鍋爐安全規則規範。
  • ④ 傳熱面積12m2 之貫流鍋爐:貫流鍋爐因結構特殊(無汽鼓),其危險性設備門檻為傳熱面積超過 10 m²。此選項為 12 m² 已超過標準,故屬於危險性設備。錯誤原因在於未記住貫流鍋爐的門檻與其他鍋爐類型不同。
Learning Tip

"本題核心考點為危險性設備之法定門檻值。常考陷阱在於「超過」與「達」的定義差異——法規用詞為「超過」,等於門檻值者不列入管制。另需特別注意貫流鍋爐因無汽鼓設計,其傳熱面積門檻(10 m²)與蒸汽鍋爐(1 m²)不同,實務上易混淆。建議熟記各類鍋爐(蒸汽、熱水、熱媒、貫流)的壓力與傳熱面積雙重判定標準。"

學員答題分佈

①最高使用壓力1kgf/cm 2、傳熱面積1m2 之蒸汽鍋爐0%
②傳熱面積10m2 且液體溫度超過其在一大氣壓之沸點之熱水鍋爐0%
③水頭壓力10m、傳熱面積10m2 之熱媒鍋爐0%
④傳熱面積12m2 之貫流鍋爐0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!