Q26.
最高使用壓力10kgf/cm2 且具有釋壓裝置之貫流鍋爐,其安全閥最高得調整於多少壓力以下吹洩?
鍋爐操作 · 甲級 · 安全衛生與環保 · Q26
難易度分析
4 / 5
本題考查特定工業鍋爐設備的安全法規標準。考生必須在多種鍋爐類型與附加條件中,精確辨識出對應的法定換算係數並進行計算。干擾選項與其他常見法規標準高度相似,極具誘惑性,要求考生具備高度精確的法規條文記憶力,難以僅憑常識或模糊印象作答。
正確答案:④11.6kgf/cm 2
④ 11.6kgf/cm 2:依據台灣鍋爐安全法規規定,最高使用壓力在 10kgf/cm² 以下且附有釋壓裝置之貫流鍋爐,其安全閥吹洩壓力最高得調整至最高使用壓力的 1.16 倍,即 10 × 1.16 = 11.6kgf/cm²。
錯誤選項解析
- ① 10kgf/cm 2:將安全閥設定於與最高使用壓力相同(10kgf/cm²)會導致鍋爐在正常操作壓力波動下即可能頻繁吹洩,影響系統穩定性。安全閥必須留有適當的超壓裕度。
- ② 10.3kgf/cm 2:10.3kgf/cm² 僅為最高使用壓力的 1.03 倍,此設定值不符合法規對貫流鍋爐安全閥吹洩壓力倍數的要求,無法提供足夠的超壓保護餘裕。
- ③ 10.6kgf/cm 2:10.6kgf/cm² 雖高於最高使用壓力,但未達貫流鍋爐附釋壓裝置時安全閥允許的最大吹洩壓力標準,屬於混淆選項。
Learning Tip
"本題核心考點為貫流鍋爐安全閥吹洩壓力倍數。依規定,一般鍋爐安全閥吹洩壓力為最高使用壓力的 1.06 倍,但貫流鍋爐因結構特殊且附有釋壓裝置,允許提高至 1.16 倍。考生常將 1.06 倍與 1.16 倍混淆,需特別注意鍋爐類型與是否附釋壓裝置的差異。"
學員答題分佈
①10kgf/cm 20%
②10.3kgf/cm 20%
③10.6kgf/cm 20%
④11.6kgf/cm 20%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!