Q27.
最高使用壓力為20kgf/cm2 之鍋爐設有三支安全閥,其中一具調整於最高使用壓力以下吹洩,其他安全閥之最高壓力可調整為
鍋爐操作 · 甲級 · 安全衛生與環保 · Q27
難易度分析
3 / 5
本題屬於法規結合數值計算的典型題型。考生必須準確記憶特定設備在多支安全閥配置下的法定吹洩壓力上限比例,並依據題幹給定的基礎數值進行比例換算。干擾項的設計是基於不同的法規制數值比例計算而來,若對法規細節記憶不夠精確,容易在多個相似的計算結果中產生混淆,需要具備精確的法規記憶與基礎計算能力。
正確答案:②20.6kgf/cm 2
② 20.6kgf/cm 2:依據 鍋爐及壓力容器安全規則,設有多支安全閥時,其中一具應調整於最高使用壓力以下,其餘安全閥之吹洩壓力不得超過最高使用壓力之 3%。20kgf/cm² × 1.03 = 20.6kgf/cm²,符合法規上限規定。
錯誤選項解析
- ① 20kgf/cm2:將其他安全閥也調整為 20kgf/cm² 與已設定於最高使用壓力以下的那支安全閥重複,無法發揮多支安全閥 分階保護 的功能。多支安全閥應採 階梯式設定,使各閥在不同壓力點依序動作。
- ③ 21.2kgf/cm 2:21.2kgf/cm² 相當於最高使用壓力之 6%,已超過法規允許其他安全閥 3% 的上限。過高的吹洩壓力會使鍋爐在異常升壓時無法及時排洩,增加 超壓爆炸 風險。
- ④ 23.2kgf/cm 2:23.2kgf/cm² 相當於最高使用壓力之 16%,嚴重超出法規容許範圍。安全閥設定過高將完全喪失 過壓保護 功能,屬於重大安全違規。
Learning Tip
"本題核心考點為 多支安全閥之階梯式設定原則:一具設於最高使用壓力以下,其餘不得超過 3%。常考陷阱為混淆 3% 與 6% 的數值,請記住 6% 是 過熱器安全閥 的容許範圍,與本題鍋爐本體安全閥不同。實務上應定期執行 手動吹洩試驗,確認各安全閥在設定壓力下確實動作。"
學員答題分佈
①20kgf/cm20%
②20.6kgf/cm 20%
③21.2kgf/cm 20%
④23.2kgf/cm 20%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!