Q73.
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,架設AWG#2 ACSR 高壓配電線路,轉彎25 度時裝桿方式應按
配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q73
難易度分析
3 / 5
此題結構主要著重於連續數值區間與法規條文的精準對應。選項設計利用相近的角度範圍形成干擾,考驗學習者對分級標準之細節掌握。若僅具備模糊概念而未落實記憶具體閾值,作答時易受選項數值漸進排列之影響而猶豫,需依賴穩定的規範背誦能力方可一次首選正確。
正確答案:②小角度轉彎裝置,使用雙抱裝腳礙子
② 小角度轉彎裝置,使用雙抱裝腳礙子:依據台電架空配電線路施工規範,轉彎角度在 15°~30° 範圍內屬於小角度轉彎,應採用雙抱裝腳礙子以分散導線張力並確保機械強度,此為 AWG#2 ACSR 導線的標準施工方式。
錯誤選項解析
- ① 直線裝置,使用單一裝腳礙子:直線裝置僅適用於線路無轉角或轉角極小(通常 5 度以內)的路段,使用單一裝腳礙子無法承受 25 度轉彎所產生的橫向張力,會導致礙子破裂或導線脫落。
- ③ 中角度轉彎裝置,使用雙終端懸垂礙子:中角度轉彎裝置適用於轉角約 30°~60° 的路段,使用雙終端懸垂礙子;25 度尚未達中角度標準,採用此裝置會造成過度設計且不符合經濟效益。
- ④ 大角度轉彎裝置,使用兩單終端懸垂礙子:大角度轉彎裝置適用於轉角 60° 以上之路段,使用兩單終端懸垂礙子承受更大張力;25 度轉彎使用此裝置不僅浪費材料,也違反台電分級選用原則。
Learning Tip
"本題核心考點為轉彎角度分級與對應裝置選用。台電規範將轉角分為三級:小角度(15°~30°)→ 雙抱裝腳礙子、中角度(30°~60°)→ 雙終端懸垂礙子、大角度(60° 以上)→ 兩單終端懸垂礙子。實務上常考陷阱是混淆各角度區間的上限值,需牢記 25 度落在小角度範圍內。"
學員答題分佈
①直線裝置,使用單一裝腳礙子0%
②小角度轉彎裝置,使用雙抱裝腳礙子0%
③中角度轉彎裝置,使用雙終端懸垂礙子0%
④大角度轉彎裝置,使用兩單終端懸垂礙子0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!