LONGEPASS
Q74.

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,架設100 ㎜2 高壓配電線路,轉彎50 度時裝桿方式應按

配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q74

難易度分析

2 / 5

此題結構主要著重於特定法規數值區間之記憶與直接套用。題目提供單一明確數據,選項依程度規律遞增,掌握關鍵分界點即可迅速篩選,設計偏向直觀對應,無需多步推理或複雜條件整合。

正確答案:③中角度

③ 中角度:依據台電架空配電線路施工規範,轉彎角度介於30至60度時應採用中角度裝桿方式,50度正屬此範圍,需設置適當拉線以平衡側向張力。

錯誤選項解析

  • ① 直線:直線桿適用於線路無轉彎或轉彎角度極小之情況,僅承受導線張力與風壓荷重,不適用於50度轉彎處。
  • ② 小角度:小角度裝桿通常適用於轉彎角度約30度以下之線路,50度已超出其設計承受範圍,無法有效平衡導線側向張力。
  • ④ 大角度 裝桿:大角度裝桿適用於轉彎角度超過60度以上之情況,50度尚未達大角度標準,若誤用將造成材料浪費與施工不當。
Learning Tip

"此類題型常考轉彎角度分級與對應裝桿方式之配對。切記角度分界約為30度(小/中)與60度(中/大),實務上需依側向張力計算配置拉線,並確認電桿種類與埋設深度符合規範。"

學員答題分佈

①直線0%
②小角度0%
③中角度0%
④大角度 裝桿0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!