LONGEPASS
Q87.

台灣電力公司配電線路,幹線線徑為477 MCM、分歧線線徑為477 MCM,其接續應使用

配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q87

難易度分析

4 / 5

選項結構採用雙重參數交叉排列,同時檢驗設備編號與作業標準次數的精確對應。應試者若僅掌握單一知識點或依賴近似記憶,極易受相似數值與編碼的干擾而失分。此題設計要求對施工規範具備高度細節辨識力,難以透過排除法或常理推測獲解答,故結構性難度較高。

正確答案:②編號WR885 H 型壓接套管以N 壓縮建壓接4 次

② 編號WR885 H 型壓接套管以N 壓縮建壓接4 次:477 MCM導線接續應使用WR885 H型壓接套管,搭配N壓縮建進行4次壓接,符合台電公司配電線路施工規範,可確保導線接續之電氣性能與機械強度。

錯誤選項解析

  • ① 編號WR885 H 型壓接套管以N 壓縮建壓接3 次:WR885 H型壓接套管雖為477 MCM導線接續之正確型號,但N壓縮建壓接次數應為4次而非3次,壓接次數不足會導致接觸電阻過大與機械強度不足。
  • ③ 編號WR875 H 型壓接套管以N 壓縮建壓接3 次:WR875 H型壓接套管適用於較小線徑導線,不適用於477 MCM;且壓接次數應為4次而非3次,型號與次數均錯誤。
  • ④ 編號WR875 H 型壓接套管以N 壓縮建壓接4 次:雖壓接次數正確為4次,但WR875 H型壓接套管不適用於477 MCM導線,應選用WR885 H型以匹配導線截面積與載流需求。
Learning Tip

"本題核心考點為477 MCM導線接續之壓接套管型號與壓接次數。WR885對應477 MCM,WR875對應較小線徑,切勿混淆。實務上壓接次數不足會造成接觸電阻增加與拉脫強度不足,運轉時易發生過熱或斷線事故。施工時應嚴格遵守台電規範之套管型號、壓縮工具與壓接次數三要素。"

學員答題分佈

①編號WR885 H 型壓接套管以N 壓縮建壓接3 次0%
②編號WR885 H 型壓接套管以N 壓縮建壓接4 次0%
③編號WR875 H 型壓接套管以N 壓縮建壓接3 次0%
④編號WR875 H 型壓接套管以N 壓縮建壓接4 次0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目