LONGEPASS
Q87.

配電線路上變壓器於短暫停電再復電後,變壓器之激磁電流及負載之起動電流會在變壓器一次側產生極大之暫態電流,該電流稱之為

配電線路裝修 · 甲級 · 地下配電施工與運轉維護 · Q87

難易度分析

3 / 5

試題結構著重專業術語與工程現象的對應關聯,選項設計包含成因與性質相近的干擾名詞,需依賴對電機基礎原理的清晰掌握方能精準分辨。題目敘述已明確界定電流的發生條件與物理特性,主要測驗考生對核心定義的理解與記憶檢索能力,屬標準觀念辨析型題型。

正確答案:①衝擊電流

① 衝擊電流:衝擊電流(Inrush Current)是變壓器復電時,因鐵心磁通飽和效應,在一次側產生的暫態大電流,包含激磁電流與負載起動電流的疊加效應,符合電力工程標準定義。

錯誤選項解析

  • ② 突波電流:突波電流通常指由雷擊或開關操作引起的瞬態過電流現象,與變壓器復電時的磁飽和機制不同,兩者成因與波形特性皆有差異。
  • ③ 冷載突升電流:冷載突升(Cold Load Pickup)是指停電一段時間後,因用戶端恆溫設備(如電暖器、熱水器)同時啟動造成的負載急增,非變壓器本身的暫態電流現象。
  • ④ 熱載突升電流:熱載突升電流並非電力工程標準術語,配電系統中無此定義,屬干擾選項。
Learning Tip

"本題核心考點為變壓器衝擊電流與冷載突升的區別。衝擊電流源自變壓器鐵心磁飽和,持續時間短(數個週期);冷載突升則是用戶端負載特性造成,持續時間較長。實務上,保護電驛設定必須躲過衝擊電流,避免誤動作,此為配電線路裝修職類常考重點。"

學員答題分佈

①衝擊電流0%
②突波電流0%
③冷載突升電流0%
④熱載突升電流0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!