Q90.
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,變比器(PT 及CT)二次側之外殼接地為
配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q90
難易度分析
4 / 5
選項設計採數值與適用對象交叉置換之結構,四種接地分類之電阻門檻與對應設備具有高度相似性,需依賴精準的法規記憶與細節比對方能區別。題目免除了邏輯推演空間,直接考驗對特定施工規範中各類接地標準之精確對應能力,屬於需仔細辨析相似條文與數值之考題結構。
正確答案:④第三種接地,接地電阻100Ω以下,使用5.5 mm 2PVC 銅電線
④ 第三種接地,接地電阻100Ω以下,使用5.5 mm 2PVC 銅電線:依據台電「架空配電線路施工規範」,變比器(PT 及 CT)二次側外殼接地採用第三種接地,接地電阻須在 100Ω 以下,導線使用 5.5 mm² PVC 銅電線,符合儀表變成器安全接地之標準要求。
錯誤選項解析
- ① 特種接地,接地電阻25Ω以下,使用8.0mm2PVC 銅電線:特種接地適用於高壓電氣設備如變壓器中性點或避雷器接地,接地電阻要求 10Ω 以下,而非 25Ω。此選項將接地種類與電阻值均與 PT/CT 二次側接地規範不符。
- ② 第一種接地,接地電阻50Ω以下,使用8.0 mm2PVC 銅電線:第一種接地適用於高壓用電設備金屬外殼接地,接地電阻要求 10Ω 以下,而非 50Ω。PT/CT 二次側不採用此種接地方式。
- ③ 第二種接地,接地電阻75Ω以下,使用5.5 mm 2PVC 銅電線:第二種接地適用於變壓器低壓側中性點接地,接地電阻要求 50Ω 以下,而非 75Ω。此選項的電阻值與接地種類均不正確。
Learning Tip
"本題核心考點為儀表變成器二次側接地種類與規格的記憶。四種接地類型中,特種接地(10Ω 以下)用於避雷器及高壓設備中性點,第一種接地(10Ω 以下)用於高壓設備外殼,第二種接地(50Ω 以下)用於變壓器低壓側中性點,第三種接地(100Ω 以下)用於低壓用電設備外殼及 PT/CT 二次側。常考陷阱為混淆各類接地的電阻上限值與適用對象,務必確實區分。"
學員答題分佈
①特種接地,接地電阻25Ω以下,使用8.0mm2PVC 銅電線0%
②第一種接地,接地電阻50Ω以下,使用8.0 mm2PVC 銅電線0%
③第二種接地,接地電阻75Ω以下,使用5.5 mm 2PVC 銅電線0%
④第三種接地,接地電阻100Ω以下,使用5.5 mm 2PVC 銅電線0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!