Q100.
依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,高壓交連PE 風雨線之接續處應
配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q100
難易度分析
2 / 5
此題聚焦於配電施工之標準作業程序,主要考驗對接續材料功能與包覆順序的基礎記憶。題目結構明確,選項雖以順序對調與非適用材料作為干擾,但整體仍屬單一核心原則的直接應用,不涉及複合條件推論或細微法規差異,符合基礎概念掌握即可穩定作答的特徵。
正確答案:④先包紮絕緣膠膏帶再包紮自融膠帶
④ 先包紮絕緣膠膏帶再包紮自融膠帶:依據台電施工規範,應先包紮絕緣膠膏帶以恢復導體絕緣性能,再外層包紮自融膠帶進行防水密封。此順序可確保接續處同時具備完整的電氣絕緣與防潮防水功能,符合高壓架空線路的安全標準。
錯誤選項解析
- ① 先包紮自融膠帶再包紮絕緣膠膏帶:自融膠帶主要用於防水密封,若先包紮自融膠帶再包紮絕緣膠膏帶,會導致絕緣層無法緊密貼合導體,降低絕緣效果。正確順序應先建立絕緣層再進行防水處理。
- ② 先包紮自融膠帶再包紮PVC膠帶:PVC膠帶不具備自融特性,其防水性能較差。若僅使用自融膠帶搭配PVC膠帶,無法達到高壓線路接續處所需的絕緣與防水雙重保護標準。
- ③ 先包紮絕緣膠膏帶再包紮PVC 膠帶:先包紮絕緣膠膏帶可建立基本絕緣層,但後續包紮PVC膠帶無法提供足夠的防水密封效果。高壓交連PE風雨線接續處需具備優異的耐候性,PVC膠帶不符合此要求。
Learning Tip
"高壓電纜接續的包紮順序為「先絕緣、後防水」,此為配電線路裝修檢定之常考重點。絕緣膠膏帶負責恢復電氣絕緣強度,自融膠帶則利用其自融特性形成防水屏障。實務上若順序顛倒,將導致絕緣不良或水分滲入,引發游離放電或絕緣劣化等嚴重故障。"
學員答題分佈
①先包紮自融膠帶再包紮絕緣膠膏帶0%
②先包紮自融膠帶再包紮PVC膠帶0%
③先包紮絕緣膠膏帶再包紮PVC 膠帶0%
④先包紮絕緣膠膏帶再包紮自融膠帶0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!