Q100.
依據「輸配電設備裝置規則」,標稱電壓22.8kV 系統高壓電纜終端裝置之暴露帶電體間之間隔,下列何者符合規定?
配電線路裝修 · 甲級 · 地下配電施工與運轉維護 · Q100
難易度分析
4 / 5
此題採複選形式,要求應試者同時處理四組不同情境之數值對應。題目結構涉及維度交錯比對,並隱藏單一數值干擾項,需對規範條文具備高度精確之記憶與判讀能力,無法僅憑概略印象作答,故結構性難度較高。
正確答案 (複選):②, ③, ④
- ② 設置於屋內時,每相導體相互間最小間隔應維持270mm 以上:依據法規規定,22.8kV 系統設置於屋內時,每相導體相互間之最小間隔應維持 270mm 以上,此為確保室內空間因散熱條件較差而需維持足夠絕緣距離之標準。
- ③ 設置於屋外時,每相導體與大地間最小間隔應維持255mm 以上:依據法規規定,22.8kV 系統設置於屋外時,每相導體與大地(接地體)間之最小間隔應維持 255mm 以上,此數值考量屋外環境受濕氣、污染等影響所需之基本絕緣距離。
- ④ 設置於屋內時,每相導體與大地間最小間隔應維持190mm 以上:依據法規規定,22.8kV 系統設置於屋內時,每相導體與大地(接地體)間之最小間隔應維持 190mm 以上,屋內環境相對受控,故對地間隔要求較屋外為小。
錯誤選項解析
- ① 設置於屋外時,每相導體相互間最小間隔應維持400mm 以上:依據「輸配電設備裝置規則」,22.8kV 系統屋外終端裝置之每相導體相互間最小間隔規定並非 400mm,正確數值應為 300mm 以上,此選項數值與法規不符。
Learning Tip
"本題核心考點為 22.8kV 高壓電纜終端裝置之安全間隔距離,需嚴格區分「屋內/屋外」及「相間/對地」四種組合之數值。常考陷阱為混淆屋內與屋外之數值大小關係:一般而言,屋外間隔要求大於屋內(因受天候、污染影響),而相間間隔要求大於對地間隔。實務施工時若間隔不足,易引發閃絡事故或接地故障,務必依 CNS 標準及「輸配電設備裝置規則」確實檢視。"
學員答題分佈
①設置於屋外時,每相導體相互間最小間隔應維持400mm 以上0%
②設置於屋內時,每相導體相互間最小間隔應維持270mm 以上0%
③設置於屋外時,每相導體與大地間最小間隔應維持255mm 以上0%
④設置於屋內時,每相導體與大地間最小間隔應維持190mm 以上0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!