LONGEPASS
Q171.

若比流器之額定為300/5A,欲使配電饋線過流電驛能在線路故障電流達1,200 安培以上時瞬時跳脫斷路器,則瞬時跳脫元件應標置於

配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q171

難易度分析

3 / 5

本題屬單一選擇之基礎數值轉換類型,題目情境與給定條件清晰,計算路徑單一且固定。選項雖透過數值倍率變化提供誘導,但整體結構未涉及複合法規交叉判讀或實際運行參數推演,掌握核心換算關係即可直接對應作答。

正確答案:②20

② 20:比流器 CT 變比為 300/5 = 60 倍,當一次側故障電流達 1,200A 時,二次側電流為 1,200 ÷ 60 = 20A,故瞬時跳脫元件應標置於 20A 分接頭,符合 CNS 電驛設定規範。

錯誤選項解析

  • ① 10:若標置於 10A 分接頭,對應一次側故障電流僅為 10 × (300/5) = 600A,低於題目要求的 1,200A 瞬時跳脫門檻,會造成過早誤跳脫。
  • ③ 30:若標置於 30A 分接頭,對應一次側故障電流為 30 × 60 = 1,800A,高於題目要求的 1,200A,會導致保護延遲動作,無法在故障初期即時切除。
  • ④ 60 安培之電流分接頭:若標置於 60A 分接頭,對應一次側故障電流高達 60 × 60 = 3,600A,遠超過 1,200A 的要求,將使過電流電驛失去瞬時保護功能。
Learning Tip

"此類題型核心考點為 比流器 CT 變比換算:二次側設定電流 = 一次側故障電流 ÷ (CT 一次額定 / CT 二次額定)。常見陷阱是混淆 一次側與二次側電流 的對應關係,或誤將變比倒置計算。實務上,瞬時跳脫元件 (Instantaneous Element) 的設定必須配合系統最大故障電流與協調時間曲線,避免與下游保護設備產生選擇性 (Selectivity) 衝突。"

學員答題分佈

①100%
②200%
③300%
④60 安培之電流分接頭0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!