Q172.
若比流器之額定為200/5A,欲使配電饋線過流電驛能在線路故障電流達1,000 安培時斷路器瞬時跳脫,則瞬時跳脫元件應標置於
配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q172
難易度分析
3 / 5
此題型結構屬標準數值換算類單選題,主要考驗考生對設備參數轉換邏輯的準確掌握。選項設計圍繞計算結果之數值倍數展開,要求考生能清晰辨識輸入變數的對應關係並進行基礎運算比對,無須複雜推演即可透過邏輯篩選排除誤導項。
正確答案:③25
③ 25:比流器二次側電流 = 一次側故障電流 ÷ 變比 = 1,000A ÷ 40 = 25A,故瞬時跳脫元件應標置於 25A 之電流分接頭,符合 CNS 電驛保護協調原則。
錯誤選項解析
- ① 10:比流器變比為 200/5 = 40 倍,若標置於 10A,對應的一次側故障電流僅為 10 × 40 = 400A,遠低於要求的 1,000A,會導致過早誤跳脫。
- ② 20:若標置於 20A,對應的一次側電流為 20 × 40 = 800A,仍無法達到 1,000A 的故障電流動作門檻,會造成保護協調失調。
- ④ 15 安培之電流分接頭:若標置於 15A,對應的一次側電流為 15 × 40 = 600A,設定值過低,會在正常負載突波或輕微故障時產生不必要的瞬時跳脫,影響供電可靠度。
Learning Tip
"此類題型核心考點為 比流器(CT)變比換算與電驛 Tap 設定。常見陷阱是混淆一次側與二次側電流關係,切記公式:二次側電流 = 一次側電流 ÷ CT 變比。實務上,瞬時跳脫(50電驛)設定必須與上下游保護設備協調,避免越區跳脫造成大範圍停電。"
學員答題分佈
①100%
②200%
③250%
④15 安培之電流分接頭0%