某工廠負載為600kW、功率因數為60%,若欲改善功率因數至80%,則應裝置電容器之容量為

配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q197

難易度分析

3 / 5

此題屬標準公式套用題型,核心在於掌握功率因數補償之基本運算邏輯。選項數值配置明確,未潛藏精密誤導陷阱或複合概念糾結,考生僅需依定式計算即可順勢排除干擾,整體結構屬中等基礎難度。

正確答案:④350kVAR

④ 350kVAR:350kVAR 為正確答案。計算方式:初始無效功率 Q1 = P × tan(cos⁻¹0.6) = 600 × 1.333 = 800kVAR;目標無效功率 Q2 = P × tan(cos⁻¹0.8) = 600 × 0.75 = 450kVAR;所需電容器容量 Qc = Q1 - Q2 = 800 - 450 = 350kVAR。

錯誤選項解析

  • ① 200kVAR:200kVAR 的電容器容量不足以將功率因數從 60% 提升至 80%。此數值低估了所需的無效功率補償量,無法達到目標功率因數。
  • ② 250kVAR:250kVAR 同樣不足。計算應補償的無效功率差值時,此數值仍低於實際需求,無法使功率因數達到 80% 的目標。
  • ③ 300kVAR:300kVAR 接近但仍不正確。雖然此值較接近正確答案,但精確計算後仍與目標值存在差距。
Learning Tip

"功率因數改善為配電線路裝修職類的重要考點。解題關鍵在於熟記公式 Qc = P × (tanθ1 - tanθ2),其中 P 為有效功率,θ1 為改善前相位角,θ2 為改善後相位角。常見陷阱是混淆 kW、kVA、kVAR 三者關係,務必釐清:kVA² = kW² + kVAR²。實務上,安裝電容器可減少線路損失、提升變壓器利用率,並符合台電功率因數獎勵標準(80%以上)。"