依據「輸配電設備裝置規則」, 3∮4W 11.4 kV 線路中性線架設300MCM AAC (容許載電流430A),相關電桿施作系統接地之導線得選用

配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q223

難易度分析

4 / 5

本題屬複選題型,考生需對四個選項逐一進行法規規範之交叉比對與獨立判讀。題幹雖附載電流數值,但核心仍在於精準掌握系統接地導線截面積與材質之法定門檻,並能在相似規格間進行細微區分。此類題型要求高度集中之資訊處理能力與嚴謹的法規對照訓練,答錯單一選項即無法得分,結構性認知負擔顯著高於單選題。

正確答案 (複選):①, ②, ④

  • ① 14H (容許載電流120A):14H 硬抽銅線容許載電流為 120A,符合輸配電設備裝置規則中對於系統接地導線最小截面積與載流容量之規範要求,可作為 300MCM AAC 中性線對應之接地導線使用。
  • ② 22H (容許載電流160A):22H 硬抽銅線容許載電流達 160A,其截面積與載流能力均滿足系統接地之安全標準,適用於 11.4 kV 線路電桿之接地工程。
  • ④ 22PV (容許載電流94A):22PV 導線容許載電流為 94A,雖為 PVC 絕緣導線,但其截面積與載流能力已符合架空外線系統接地之規範下限,故可選用。

錯誤選項解析

  • ③ 14PV (容許載電流72A):14PV 導線容許載電流僅 72A,未達系統接地導線之最低載流容量要求,對於 300MCM AAC 中性線而言截面積不足,故不適用。正確應選用載流容量更高之導線規格。
Learning Tip

"系統接地導線選定要點:接地導線之截面積須配合中性線 MCM 數與容許載電流進行選定,常見陷阱為混淆 H 線(硬抽銅線) 與 PV 線(PVC 絕緣線) 之載流差異。實務上須注意 14PV 因載流容量偏低,在大截面積中性線(如 300MCM AAC)之系統中不敷使用,而 22 號線無論 H 型或 PV 型均可滿足要求。另須留意接地電阻值須符合 25Ω 以下之法規標準。"

學員答題分佈

①14H (容許載電流120A)0%
②22H (容許載電流160A)0%
③14PV (容許載電流72A)0%
④22PV (容許載電流94A)0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!