Q266.
依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,11.4kV 多重接地系統中性線接地之裝設規定,下列敘述何者正確?
配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q266
難易度分析
4 / 5
本題採用複選題型,要求同時判讀多項專業規範敘述之真偽。結構上聚焦於高度類似的技術標準數值與適用條件之間的微細差異,選項間具備明確的對照與誘導設計,需對特定條文進行精確比對方可有效排除干擾。此類要求細微區分同類規定數值之題型認知負荷較高,容錯率相對低落,故結構性難度定於此級。
正確答案 (複選):①, ③, ④
- ① 高壓線每4 桿做接地一處:依據台電公司架空配電線路設計規範,高壓線路每 4 桿需設置一處接地,此為確保中性線電位穩定及故障電流有效洩放之標準做法。
- ③ 低壓單三線路每2 桿應作一處接地:低壓單三線路每 2 桿應作一處接地為正確規定。因單三線路負載特性及中性線電流較大,需更密集的接地點以維持中性線電位穩定及降低接觸電壓風險。
- ④ 線路終端桿皆應做接地一處:線路終端桿皆應做接地一處為強制規定。終端桿因線路張力集中且為電氣迴路端點,設置接地可確保故障電流洩放路徑完整並提升系統安全性。
錯誤選項解析
- ② 低壓單二線路每2 桿應作一處接地:低壓單二線路的接地規定並非每 2 桿一處接地。依台電規範,低壓單二線路的接地間距要求與單三線路不同,此敘述混淆了兩種線路的接地標準。
Learning Tip
"本題核心考點為多重接地系統之接地間距規定。常考陷阱在於混淆「高壓線(每 4 桿)」與「低壓單三線路(每 2 桿)」的接地頻率差異。需特別注意低壓單二線路與低壓單三線路的接地標準不同,且終端桿、分歧桿等特殊桿位皆為強制接地點。實務上接地電阻值亦須符合 CNS 規定,以確保保護系統有效運作。"
學員答題分佈
①高壓線每4 桿做接地一處0%
②低壓單二線路每2 桿應作一處接地0%
③低壓單三線路每2 桿應作一處接地0%
④線路終端桿皆應做接地一處0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!