LONGEPASS
Q133.

依據台灣電力公司「運轉維護手冊」,同一電桿之變壓器與避雷器應設置共同接地1 處外,另低壓線路等亦須設置接地,其設置原則為

配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q133

難易度分析

3 / 5

本題屬基礎法規細節與專業術語辨別之考題。題目結構透過替換間隔數值以及互換相關接地名詞來設置誘誤選項,要求考生具備準確的條文記憶力與基礎概念釐清能力。解題無須複雜推論,主要考驗對特定規範參數與核心定義的熟悉程度,整體認知負荷與誘誤程度屬標準中等層次。

正確答案:①每隔4 檔增加接地1 處,單相三線方式受電之用戶其屋內線應予系統接地

① 每隔4 檔增加接地1 處,單相三線方式受電之用戶其屋內線應予系統接地:依據台電運轉維護手冊規定,低壓線路接地原則為每隔4檔增設接地1處,且單相三線受電用戶之屋內線應實施系統接地,以確保中性點電位穩定與故障電流有效洩放。

錯誤選項解析

  • ② 每隔4 檔增加接地1 處,單相三線方式受電之用戶其屋內線應予設備接地:此選項將接地類型誤植為設備接地。單相三線方式受電之屋內線應採系統接地(將中性線接地),設備接地係針對金屬外殼之安全防護,兩者目的不同。
  • ③ 每隔6 檔增加接地1 處,單相三線方式受電之用戶其屋內線應予系統接地:此選項之間隔距離錯誤。正確規定為每隔4檔增加接地1處,而非6檔。間隔過大會降低接地效果,增加接觸電壓與跨步電壓之危險。
  • ④ 每隔6 檔增加接地1 處,單相三線方式受電之用戶其屋內線應予設備接地:此選項同時存在兩項錯誤:間隔距離應為4檔而非6檔,且屋內線應採系統接地而非設備接地。此為最常出現之混淆選項。
Learning Tip

"本題核心考點為系統接地與設備接地之區別:系統接地係將電氣系統之中性點接地,用於維持系統電位穩定;設備接地則將設備金屬外殼接地,防止感電事故。單相三線用戶屋內線屬系統接地範疇。另須牢記台電規範之接地間隔為每隔4檔,此數值為常考重點,易與6檔混淆。"

學員答題分佈

①每隔4 檔增加接地1 處,單相三線方式受電之用戶其屋內線應予系統接地0%
②每隔4 檔增加接地1 處,單相三線方式受電之用戶其屋內線應予設備接地0%
③每隔6 檔增加接地1 處,單相三線方式受電之用戶其屋內線應予系統接地0%
④每隔6 檔增加接地1 處,單相三線方式受電之用戶其屋內線應予設備接地0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目