LONGEPASS
Q296.

台灣電力公司架空配電線路橫擔裝置作業,下列敘述何者正確?

配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q296

難易度分析

4 / 5

本題採複選題型,需對四個獨立陳述逐一進行真偽判定。命題結構緊湊,各選項語意相近且僅在關鍵方向詞上設立微小差異。考生必須具備高度精確的法規細節記憶力,並在多重干擾項中進行嚴格比對,無法依賴直覺推論或局部知識解題,整體認知負擔與辨別門檻較高。

正確答案 (複選):①, ②

  • ① 角桿之橫擔在電桿上之方位,應沿線路轉彎角之平分線裝設:角桿橫擔方位應沿線路轉彎角之平分線方向裝設,此可使橫擔均勻承受來自兩側導線的張力,避免單側受力過大造成結構失衡,符合台電架空配電線路施工規範。
  • ② 單橫擔在電桿上之位置,應設於電桿負載側:單橫擔位置應設置於電桿的負載側,以確保導線重量與張力直接傳遞至橫擔主結構,提升支撐穩定度並減少電桿承受之彎矩。

錯誤選項解析

  • ③ 橫擔如略有彎曲,彎曲之方向應向下:橫擔若略有彎曲,彎曲方向應向上而非向下。向上微彎可抵消導線下垂產生的向下荷重,使橫擔在承載後趨於水平;若向下彎曲會加劇撓度,降低結構安全性。
  • ④ 橫擔如略有彎曲,彎曲之方向應背向受力較小之一方:橫擔若略有彎曲,彎曲方向應朝向受力較大之一方而非背向。此設計利用預彎原理抵消部分荷重,使橫擔在實際承載後能達到受力平衡狀態。
Learning Tip

"橫擔裝置方向為配電線路裝修常考重點,需牢記三大原則:角桿沿轉角平分線、單橫擔置於負載側、預彎方向向上。易混淆處在於彎曲方向與受力方向的關係,正確觀念是預彎向上以抵消導線重力撓度,而非向下或背向受力方。實務上若橫擔裝設方向錯誤,將導致應力集中與結構疲勞,影響線路安全。"

學員答題分佈

①角桿之橫擔在電桿上之方位,應沿線路轉彎角之平分線裝設0%
②單橫擔在電桿上之位置,應設於電桿負載側0%
③橫擔如略有彎曲,彎曲之方向應向下0%
④橫擔如略有彎曲,彎曲之方向應背向受力較小之一方0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目