Q301.
三具變壓器採Y(中性點接地)-△結線時,下列缺點之論述何者正確?
配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q301
難易度分析
4 / 5
此題採複選架構,需對各選項進行獨立且全面的技術判讀,整體推理要求較高。命題聚焦於變壓器運轉理論與特定工學數值之精確掌握,選項內嵌入進階計算誤導與概念對比要件,要求應考人具備縝密的邏輯分析能力與穩固的專業知識底子,始能有效辨識各項電氣現象之正確性。
正確答案 (複選):②, ④
- ② 因線路上不平衡電壓導致激磁電流第三諧波在△線圈中形成環流,而加重變壓器負擔:△接線會使第三諧波激磁電流在閉合的△線圈內形成環流,此環流會增加銅損並加重變壓器負擔,此為Y-△結線的典型缺點。
- ④ 當系統線路一相接地故障時,Δ線圈因三相電壓不平衡而產生環流,導致變壓器過載燒損:當系統發生一相接地故障時,△側會因三相電壓不平衡感應出零相電壓,在△線圈內產生環流,可能導致變壓器過載燒損。
錯誤選項解析
- ① 因零相電流、零相阻抗影響,造成各變壓器電壓不平衡:Y接線中性點接地可有效導走零相電流,使各相電壓保持平衡,因此不會因零相阻抗造成電壓不平衡問題。
- ③ 當一相開路時,形成開Y接線供電,每具(相)變壓器將超載86.6%:當一相開路形成開Y接線(V-V接線)時,供電容量降為原來的57.7%,每具變壓器負載增加約73.2%,而非86.6%。
Learning Tip
"Y-△結線的核心考點在於諧波環流與故障電流特性。常考陷阱:①第三諧波會在△側形成環流而非流出線路;②開Y接線容量為原來的57.7%(1/√3),過載率約73.2%而非86.6%;③Y側中性點接地可消除零相電壓問題,但△側對接地故障仍敏感。實務上需加裝避雷器與電驛保護。"