依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,三相動力供電變壓器採△-△組合時,下列敘述何者正確?
配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q273
難易度分析
4 / 5
本題採複選架構,要求考生具備精準的法規數值記憶與細節篩選能力。選項設計聚焦於相近數值的混淆與絕對條件與容許誤差概念的對比,需嚴格區分規範中的精確要求。複選形式進一步提高判讀門檻,考驗考生對技術條件的完整掌握與干擾項排除能力,屬於側重精確記憶與細節辨識的標準難度。
正確答案 (複選):①, ③
- ① 三具中任何兩具變壓器之阻抗不得相差±25%以上:△-△組合變壓器並聯運轉時,阻抗差異限制在±25%以內可確保負載電流分配合理,避免因阻抗差異過大導致某具變壓器過載而另一具輕載的不平衡現象。
- ③ 各變壓器之高壓側分接頭及低壓側額定電壓必須相同:△-△組合中各變壓器的高壓側分接頭與低壓側額定電壓必須完全相同,以維持相位關係一致並防止並聯時產生循環電流,確保三相電壓平衡。
錯誤選項解析
- ② 三具中任何兩具變壓器之阻抗不得相差±20%以上:台電規範要求的阻抗差異上限為±25%而非±20%,此數值係基於變壓器並聯運轉時的環流限制與負載分配均勻性所訂定。
- ④ 各變壓器之高壓側分接頭必須相同且低壓側額定電壓必須相差在±3%以內:低壓側額定電壓必須完全相同而非允許±3%差異,任何額定電壓差異都會在△接線閉合時產生巨大環流,可能損毀變壓器繞組。
Learning Tip
"△-△組合變壓器並聯運轉的三大關鍵條件:阻抗差異≤±25%、高壓側分接頭相同、高低壓側額定電壓相同。常考陷阱在於混淆±20%與±25%的數值,以及誤認電壓允許容許偏差。實務上若任一條件不滿足,將導致負載分配不均或環流過大,嚴重時會引發變壓器過熱跳閘。"
學員答題分佈
①三具中任何兩具變壓器之阻抗不得相差±25%以上0%
②三具中任何兩具變壓器之阻抗不得相差±20%以上0%
③各變壓器之高壓側分接頭及低壓側額定電壓必須相同0%
④各變壓器之高壓側分接頭必須相同且低壓側額定電壓必須相差在±3%以內0%