Q308.
台灣電力公司配電線路裝設於配電線路上之電容器,裝設前或線路巡視時應注意
配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q308
難易度分析
4 / 5
此題為複選題型,需對所有選項逐一進行真偽判定。題目著重於電氣設備保護規範與巡視要點,特別在數值倍率與適用對象的對應上設計了高度相似的干擾項。解答此類問題需具備精準的法規記憶力,並能仔細比對技術參數的細節差異,避免受表面類似的敘述誤導。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 電容器外殼有無生銹或膨脹變形:電容器外殼的狀態直接反映內部絕緣油與元件的健康狀況。生銹會導致外殼防護等級下降,濕氣侵入可能引發絕緣劣化;膨脹變形則是內部故障產生氣體或過熱導致絕緣油膨脹的明確徵兆,顯示電容器已接近失效。
- ② 電容器電源要裝置避雷器保護 ③:配電線路暴露於戶外環境,易受雷擊過電壓威脅。電容器作為精密電氣設備,其絕緣強度有限,必須裝設避雷器以限制過電壓幅值,防止絕緣崩潰與設備損毀。
- ③ 電容器要裝置熔絲鏈開關保護,熔絲鏈之容量應為額定電流之135%:電容器迴路需配置熔絲鏈開關作為過電流保護。依據規範,熔絲鏈容量應設定為額定電流的135%,此設計考量電容器投入時的突入電流特性,避免正常操作時誤動作,同時確保故障時能迅速切斷。
錯誤選項解析
- ④ 開啟裝置需使用具有啟斷負載電流之開關,啟斷電流容量至少為運轉電流之1.35 倍:此選項錯誤在於啟斷電流容量的描述與電容器操作保護的標準要求不完全吻合。正確規範應依據電容器額定電流及系統短路容量選定適當開關,開關需具備負載電流啟斷能力,而非僅以單一倍數作為標準。
Learning Tip
"配電線路電容器維護的核心在於「外觀巡視」與「保護協調」。常考陷阱包含:①混淆熔絲容量倍率(135%為標準);②忽略避雷器為必要保護設備;③誤判外殼膨脹為正常熱脹冷縮而非內部故障。實務上應定期執行紅外線檢測以發現過熱徵兆,並注意電容器投入時的諧波共振問題。"
學員答題分佈
①電容器外殼有無生銹或膨脹變形0%
②電容器電源要裝置避雷器保護 ③0%
③電容器要裝置熔絲鏈開關保護,熔絲鏈之容量應為額定電流之135%0%
④開啟裝置需使用具有啟斷負載電流之開關,啟斷電流容量至少為運轉電流之1.35 倍0%