Q126.

依據台灣電力公司「架空配電線路設計」,擬於線路上裝置1 組固定電容器組時,其裝置容量及裝置地點之選擇,下列敘述何者正確?

配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q126

難易度分析

4 / 5

本題屬典型數值配對型題型,四個選項皆以相同比例數值進行交叉組合。解答此類題目仰賴對專業規範中特定數值與應用情境的精確對應能力。選項設計刻意互換數值位置以測試記憶準確度,需考生具備高度的條文細節辨識力與精確度,因此結構性難度落於較高等級。

正確答案:①裝置容量約等於線路平均無效電力值之2/3;裝置地點之平均無效電力值應為電容器組容量之1/2

① 裝置容量約等於線路平均無效電力值之2/3;裝置地點之平均無效電力值應為電容器組容量之1/2:依據台電架空配電線路設計規範,固定電容器組之裝置容量約為線路平均無效電力值之2/3,且裝置地點之平均無功功率應達電容器容量之1/2以上,此為確保電壓支撐效果與線路損失改善達到最佳經濟效益之標準設計原則。

錯誤選項解析

  • ② 裝置容量約等於線路平均無效電力值之2/3;裝置地點之平均無效電力值應為電容器組容量之2/3:前半段裝置容量為線路平均無效電力值之2/3正確,但裝置地點之無功需求應為電容器容量之1/2而非2/3;若地點負載無功需求過高,表示該點補償位置不當,應重新評估負載分佈中心。
  • ③ 裝置容量約等於線路平均無效電力值之1/2;裝置地點之平均無效電力值應為電容器組容量之1/2:裝置容量設定為線路平均無效電力值之1/2偏低,無法充分發揮功率因數改善效果;正確應為線路平均無效電力值之2/3,以兼顧電壓調整與設備投資效益。
  • ④ 裝置容量約等於線路平均無效電力值之1/2;裝置地點之平均無效電力值應為電容器組容量之2/3:裝置容量1/2與地點需求2/3兩者皆錯誤;此配置會導致補償容量不足且選點條件過於嚴格,實務上應遵循容量2/3、地點需求1/2之台電設計準則。
Learning Tip

"本題核心考點為固定電容器組之容量配置與選點原則。常考陷阱在於混淆「線路平均無效電力值」與「裝置地點無功需求」兩者之比例關係。切記:容量取線路之2/3、地點需求為容量之1/2,此為台電為兼顧電壓品質、線路損失降低與經濟效益所訂定之最佳化設計值。實務上若電容器安裝位置過於靠近饋線末端,可能造成過電壓問題;若過於靠近電源端,則補償效益有限。"

學員答題分佈

①裝置容量約等於線路平均無效電力值之2/3;裝置地點之平均無效電力值應為電容器組容量之1/20%
②裝置容量約等於線路平均無效電力值之2/3;裝置地點之平均無效電力值應為電容器組容量之2/30%
③裝置容量約等於線路平均無效電力值之1/2;裝置地點之平均無效電力值應為電容器組容量之1/20%
④裝置容量約等於線路平均無效電力值之1/2;裝置地點之平均無效電力值應為電容器組容量之2/30%