路燈控制器裝置位置之選定,下列敘述何者正確?

配電線路裝修 · 甲級 · 架空外線施工與運轉維護 · Q310

難易度分析

4 / 5

本題採用複選設計,要求對各選項進行獨立審視。命題結構將不同設備型號的技術參數與方位規範進行交叉編排,並刻意植入僅有細微差異的似是而非敘述。解讀者需具備精確的數字記憶與條文差異化辨識能力,方能有效過濾結構性干擾,此類要求精密區分類似規範的題型架構,顯著推升整體解題門檻。

正確答案 (複選):②, ④

  • ② 日本松下製造EL-66 型自動點滅器裝置時應面向光亮處,避免面對房屋或其他障礙光線物:EL-66型自動點滅器依靠光敏電阻感應環境照度來控制路燈點滅,因此必須面向光亮處,避免面對房屋或其他障礙物造成誤判環境照度而影響正常動作。
  • ④ K.T.K.自動點滅器裝置時其前方3M,後方0.5M 以內不得有40W 以上之光源:K.T.K.自動點滅器安裝時,其前方3公尺、後方0.5公尺以內不得有40W以上光源,此為防止外部光源干擾光敏元件,確保點滅器能正確感應環境自然照度。

錯誤選項解析

  • ① 日本松下製造EL-66型自動點滅器裝置時儘可能將其面部朝向南方,以免陽光直射:EL-66型自動點滅器的安裝方向並非朝向南方,此敘述與實際安裝規範不符。正確做法是應面向光亮無遮蔽處,避免面對房屋或其他阻擋光線的障礙物。
  • ③ K.T.K.自動點滅器裝置時應玻璃蓋向西或北而且要選定光亮無遮掩之位置並應注意夏季樹影,避免被掩蓋:K.T.K.自動點滅器的玻璃蓋應朝向東方或北方,而非西方或北方。朝西會受到夕陽直射干擾,導致光感應失準,且需選定光亮無遮掩位置並注意夏季樹影變化。
Learning Tip

"自動點滅器安裝位置的核心考點在於避免外部光源干擾與確保感應環境自然照度。常考陷阱包含:不同廠牌(EL-66與K.T.K.)的朝向要求不同、安全距離數值(前方3M、後方0.5M、40W限制)容易混淆。實務上需特別注意季節性樹影變化及鄰近建築物反射光對光敏電阻的影響,以確保路燈正常點滅。"

學員答題分佈

①日本松下製造EL-66型自動點滅器裝置時儘可能將其面部朝向南方,以免陽光直射0%
②日本松下製造EL-66 型自動點滅器裝置時應面向光亮處,避免面對房屋或其他障礙光線物0%
③K.T.K.自動點滅器裝置時應玻璃蓋向西或北而且要選定光亮無遮掩之位置並應注意夏季樹影,避免被掩蓋0%
④K.T.K.自動點滅器裝置時其前方3M,後方0.5M 以內不得有40W 以上之光源0%